Page 1213 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼アンカーボルトの選定について JA11V 05/12/6(火) 21:06 ┣Re:アンカーボルトの選定について まめ 05/12/6(火) 23:17 ┣Re:アンカーボルトの選定について hatomori 05/12/7(水) 5:38 ┃ ┗アンカーボルトの選定について JA11V 05/12/7(水) 10:45 ┃ ┗Re:アンカーボルトの選定について hatomori 05/12/7(水) 12:40 ┃ ┗Re:アンカーボルトの選定について JA11V 05/12/7(水) 14:22 ┃ ┣アンカーのスパンは短い方で計算するのでは? 銀河 05/12/8(木) 10:44 ┃ ┃ ┣Re:アンカーのスパンは短い方で計算するのでは? どんちゃん 05/12/8(木) 11:00 ┃ ┃ ┗Re:アンカーのスパンは短い方で計算するのでは? hatomori 05/12/8(木) 15:45 ┃ ┗話が完結しているようですが...私も くろの 05/12/8(木) 12:46 ┃ ┗安全係数とは・・・ JA11V 05/12/9(金) 3:09 ┃ ┣電気機器では安全係数は使わない 銀河 05/12/9(金) 7:57 ┃ ┃ ┗Re:電気機器では安全係数は使わない JA11V 05/12/9(金) 8:38 ┃ ┗Re:安全係数とは・・・ くろの 05/12/9(金) 12:23 ┣Re:アンカーボルトの選定について グン 05/12/7(水) 9:37 ┗Re:アンカーボルトの選定について どんちゃん 05/12/8(木) 11:02 ┣Re:アンカーボルトの選定について hatomori 05/12/8(木) 14:43 ┃ ┗Re:アンカーボルトの選定について どんちゃん 05/12/8(木) 18:18 ┗Re:アンカーボルトの選定について JA11V 05/12/9(金) 3:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : アンカーボルトの選定について ■名前 : JA11V ■日付 : 05/12/6(火) 21:06 -------------------------------------------------------------------------
1階機械室設置のボイラーと、4階建て屋上設置の膨張タンクのアンカー選定をしています。いい資料がありましたら教えていただけませんか。 |
>1階機械室設置のボイラーと、4階建て屋上設置の膨張タンクのアンカー選定をしています。いい資料がありましたら教えていただけませんか。 そのアンカーをどういう風に施工するかによって変わりますよ。 まずは、建築耐震基準または、いわゆる茶本をよんでみてはいかがでしょう。 |
建築設備耐震設計・施工指針 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 機械設備工事施工監理指針 など |
まめさん、hatomoriさん、グンさん、レスありがとうございます。 平成16年度版機械設備施工管理指針を使って、計算してみたのですが・・・ 床置き機器 設置箇所1階機械室。コンクリート基礎(幅1010×奥行1070×高さ100)の上に真空式温水ヒーター(Φ1460×高さ1839(但し、付属架台(幅870×奥行930高さ150含む))設置した場合です。 アンカーボルト取付ピッチは(幅810×奥行870)です。 機器の運転重量は、1650kgです。 固定アンカーボルト総本数は4本です。 固定アンカーボルトは後打ち式雄ねじ形メカニズム ―アンカーボルト引抜き力計算― G:機器重心位置 W:機器の自重(N) Rb:アンカーボルト1本当たりの引抜き力[N] n:アンカーボルトの総本数 nt:機器転倒を考えた場合の引張りを受ける片側のアンカーボルト総本数 (検討方向の片側に設けられたアンカーボルト本数) hg:据付面より機器重心までの高さ l:検討する方向からみたボルトスパン[cm] lg:検討する方向からみたボルト中心から機器重心までの距離(ただし、lg≦l/2) Kh:地震応答解析等により求める建築設備の設計用震度 Fh:設計用水平地震力(Fh=Kh・W)[N] Fv:設計用鉛直地震力(Fv=Fh/2)[N] G:920(高さ1839/2) W:1650 Rb:アンカーボルト1本当たりの引抜き力[N] n:4 nt:2 hg:920(高さ1839/2) l:87[cm] lg:43.5(ただし、lg≦l/2) Kh:0.4 Fh:660(0.4・1650)[N] Fv:330(660/2)[N] Rb=(Fhhg-(W-Fv)lg)/(lnt) Rb=(660・920-(1650-330)43.5)/(87・2) Rb≒3160 ―アンカーボルトのせん断力計算― τ:ボルトに作用する平均せん断応力度[N/cm2] Q:ボルト1本当たりに作用するせん断力[N] Fh:設計用水平地震力[N] A:ボルト1本当たりの軸断面積(呼び径による断面積)[cm2] n:ボルトの総本数 τ:ボルトに作用する平均せん断応力度[N/cm2] Q:ボルト1本当たりに作用するせん断力[N] Fh:660[N] A:2(M16使用 (0.8・0.8・3.14))[cm2] n:4 Q=Fh/n Q=660/4 Q=165 上記計算より Rb=3160 Q=165 SS400中ボルト許容組合せ応力図(アンカーボルト用)に当てはめると、M16のアンカーボルトを使用した場合、Rb、Qとも上回る。 ・・・とこんな計算になりましたが、添削お願いします。 |
>Rb=(Fhhg-(W-Fv)lg)/(lnt) >Rb=(660・920-(1650-330)43.5)/(87・2) >Rb≒3160 重心高さ920→92です Rb≒19となります。 >SS400中ボルト許容組合せ応力図(アンカーボルト用)に当てはめると、M16のアンカーボルトを使用した場合、Rb、Qとも上回る。 M10でOKとなるのではないでしょうか。 (安全をみてM12-4本) 構造問題が注目されていますので計算式を追っていきましたが、 最初は間違いの箇所が見つからず、答えのM16は太すぎるの直感から やっと計算間違いにきずきました。 その他 重心位置は1/2とはかぎらない。 kh=0.4とされていますが火気機器などは1.0〜2.0の数値を採用 することが多いのでよく確認してください。 計算式だけをみていると、偽造耐震もなかなか見抜けないかも。 でも構造図面をみればおかしいのは一目瞭然ですけどね。 |
hatomoriさん添削ありがとうございます。 重心高さの単位はcmでしたか・・・ この計算ですと、M8でもRb、Qは満たせますね。 |
話が、完結しているなかで、後追いで申し訳ありません。 アンカーの幅を奥行の長い87cmで 計算しているようですが、より厳しい条件の81cmの 幅方向で計算するのが、正しいような気がします。 それと、本体の幅が1400φで架台がそれより小さい ようですが、架台と本体の取付方法はどのように なっているのでしょうか? 床と架台は地震で残ったのに、上の本体は架台から 外れた・・なんてことはおきないのでしょうか? メーカーがちゃんと考えてあれば、そこのボルトのサイズが 参考になるような気がします。 ちなみにこの重量、サイズの変圧器の場合はM12*4本で いけそうですが、ケミカルで施工すると思います。 地震荷重も変圧器の場合は1階では水平1G、垂直0.5G で計算します。 |
>地震荷重も変圧器の場合は1階では水平1G、垂直0.5G >で計算します。 耐震クラスの選定になるので個別の話だと思いますが。 |
ご返事ありがとうございます。 計算も大事ですが、長年の経験の方が確かなことも多々ありますね。 (その反対のことも多いですが) |
あくまでもSS400のボルト自体の強度と比較した場合ではOKのようですが、 使用するあと施工アンカーの種別等による比較検討は必要ないでしょうか? 金属系アンカーを使用する旨が 7395)に書かれていますが、 金属拡張のおねじ型で(分類として)4種類あります。 それぞれで若干数値が異なりますし、メーカーによっても差異があります。 また、あと施工アンカーは対象母材の状態に大きく左右されますし、 RC基礎が新設か既設かでコンクリート強度の見込みが変わってきます。 (接着系の場合も同じ) 結論から言ってしまえば「多分(かなりの確率で)OKですよ。」 ということにはなると思うのですが、相手がうるさいと突っ込まれます。 例えば、 @パッケージ室外機+A防振架台+B鋼製架台+CRC基礎orRC壁etc.の組み合わせでは、 @+AとA+Bの部分はボルトの強度との比較になりますが、 B+Cの部分はRCの強度が必要ですし、その部分はメーカーからは出てきません。 私もいつも苦労して計算しています。 でも、あと施工アンカーの場合、どんなに計算してみても、 「見込み」あるいは「予想」でしかないんですよね。 あとは「安全係数」をいくつにして、客先に承諾していただくかだと思います。 ほじくり返すようで申し訳ありませんでした。 |
安全係数として、客先に納得してもらえる数値はどれくらいですか? 計算式から求められた数値の10倍とかですか? |
電気機器(変圧器、盤など)は、安全係数の項目は 有りません。地震荷重を、地域によって倍数を変えています。 また、最低水平1G、垂直0.5Gで上階に行くに従って 大きく採ります。水平1Gは、震度6クラスの3倍以上に なると考えますので、これが安全係数と同じ意味合いかと思います。 追伸:本体とベースとの結合方式は確認なさいましたか? 重心の位置ももっと高く(ベースの高さを差し引いた 本体の重心位置に、ベースの高さを加える)計算して 安全方向に考えて、なおかつアンカーの本数を増やすなど で対策すればよいのではないでしょうか。 |
>大きく採ります。水平1Gは、震度6クラスの3倍以上に >なると考えますので、これが安全係数と同じ意味合いかと思います。 了解しました。皆さんが深く掘り下げてくれるので、勉強になります。 >追伸:本体とベースとの結合方式は確認なさいましたか? 本体とベースについては、メーカーが製作時点で取付しているので、問題ないと思います。 |
「安全係数」も念頭において余裕を持って、と捉えていただければ。 具体的に何倍とするかは経験による判断であり、 規定されているものではないです。 アンカー最終決定の基本的な考え方は、 12/8までの方々の投稿や銀河さんと同じだと感じています。 |
手っ取り早いのは各メーカーに耐震計算して貰って決めるのが確実かと・・。 使用アンカー種類は施工者側で決めておいた方が良いですよ。 後打ちオネジ及びメネジ、ケミカル、基礎同時打込みでは違いますから、後打ちメネジが一番弱いかな? |
メールを公開にしてくれたらコピー送りますよ! |
>メールを公開にしてくれたらコピー送りますよ! hatomoriです。 その他、どのような計算書式(エクセルですか)を作っておられますか。 参考までに 教えて。 |
計算書式は同じです。 耐震の本のコピーですが、あと施工アンカーの種類を絵付きで特徴と評価をしているので。 |
よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━