Page 127 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼恒温恒湿室のAC能力選定教えて とおる 03/4/26(土) 7:09 ┣Re:恒温恒湿室のAC能力選定教えて シン 03/4/26(土) 14:08 ┗Re:恒温恒湿室のAC能力選定教えて オニール 03/4/27(日) 17:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 恒温恒湿室のAC能力選定教えて ■名前 : とおる ■日付 : 03/4/26(土) 7:09 -------------------------------------------------------------------------
部屋の面積は4.5×2で9㎡です。天井高は4.5mです。基準温度は20℃±3℃ ダクト吹で行いたいのです。この空調機の能力の選定方法を教えてください。 あと、宜しかったら、空調機の能力の単位kwについても教えてください。 よろしく、お願い致します。 |
空調機の能力選定についてですが、下記のような情報が必要かと思います。 例えば... ・部屋の条件は? ・湿度条件はありますか?(恒温恒湿室というからにはあると思うのですが) 過冷却により除湿をして、再熱で温度制御を行うことが一般的ですが (除湿の場合)、その分必要能力は大きくなります。 ・部屋の発熱は? ・室内に発熱をする装置等はありますか? 部屋が小さいので、建物の熱負荷よりも室内の発熱のほうが影響が大きい と思います。 ・室内発熱が大きいために冬でも冷房が必要となることはありませんか? ・部屋に排気はありますか? ・排気が有ればその分外気の取入れが必要となり、外気負荷がかかります。 ・排気がなければ 室容積×2回/h 程度加圧分の外気をみこめばいいと 思います。 ・空調機器は何を選定しますか?(エアハン? パッケージエアコン?) ・パッケージエアコンは吸込み空気湿球温度により運転可能範囲があるので 注意が必要です。 室内温度が20℃とすると、中温帯のエアコンを選定 する必要があるかもしれません。(湿度条件、外気量によりますが) これらのことを考慮して、最終的には空気線図上で確認が必要だと思います。 (特にパッケージエアコンでは湿度を下げる事ができるかを空気線図上でよく チェックしてください。) |
>部屋の面積は4.5×2で9㎡です。天井高は4.5mです。基準温度は20℃±3℃ >ダクト吹で行いたいのです。この空調機の能力の選定方法を教えてください。 >あと、宜しかったら、空調機の能力の単位kwについても教えてください。 一般的には、パッケージエアコン 恒温恒室用、年間冷房中温用で計画します。 多分 5HPくらいからしか機械がないので、 5HPの空調機+10kWのヒーター程度でしょう。 概算ならこうしますが、正確に算出するならば 前記の通り、換気量や仕上げ材等室内条件を決めないと無理です。 初めての時は、私はメーカーさんに頼んで 図面まで書いてもらいました。(感謝!) 能力単位 1HP=2500kcal=2.8kWでだいたい換算してください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━