Page 1287 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クリーンルームの熱負荷について GETs 06/3/13(月) 17:02 ┗Re:クリーンルームの熱負荷について こてつ 06/3/15(水) 15:38 ┗Re:クリーンルームの熱負荷について GETs 06/3/16(木) 19:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クリーンルームの熱負荷について ■名前 : GETs ■日付 : 06/3/13(月) 17:02 -------------------------------------------------------------------------
客先よりクリーンルームの空調を相談され、その中で熱負荷 計算について困っていることがありますので皆様お力お貸し ください。 そのクリーンルーム(165㎡)に成型機2台・洗浄機1台・乾燥炉2基 温調機2台・乾燥機1台が入る予定となっておりそれぞれのデーターが 成型機・・・ヒーター電力6.0kw・電動機出力18.5kw・操作回路電力0.5kw 総皮相電力39KVA 洗浄機・・・モーター駆動3φ200V 1465kw 乾燥炉・・・・電動機0.4kw ヒーター5.1kw 温調機・・・ヒーター5kw・ポンプ馬力0.75kw 乾燥機・・・出力3.25kw しかありません。これらの装置の熱負荷計算はどのようにすれば よろしいのでしょうか?詳しい方是非願い致します。 |
発熱量は施主または装置メーカーから出してもらうのが原則です。 但し、どうしても出ない場合のみ私は以下のように算出します。 ・電動機(電動機とこれに駆動される機械がともに室内にあるとき) 発熱量qe=φ1×φ2×P÷ηm 出典:便覧3のP-51 P:電動機定格出力、φ1:電動機の稼働率、φ2:所要動力/定格出力(不明なので1) ηm:電動機効率(以下) [kW] 0~0.4 0.7~3.7 5.5~15 20以上 ηm 0.60 0.80 0.85 0.90 ・盤類 (トランス発熱量とする、リレー・ランプ等の発熱量は無視、盤の展開接続図を入手してトランス容量を読み取る) 発熱量qs=T×ηα×1000 出典:便覧3のP-260 T:変圧器容量、η:変圧器損失(0.015~0.02)、α:需要率(0.8から0.9) ・ヒーター類 どの程度室内に熱が出るかはわかりません。便覧3のP-50の表2・40「各種器具よりの発熱量」のヒーターに類する器具の発熱量を見ると50%付近か? 但し、乾燥炉ともなると容器が耐熱レンガなどでしょうからなんとも言えません。 表面温度×表面積から計算する方法もあったと思いますが忘却。 なお、質問とは関係ありませんが送風機の発熱量は便覧3のP-80にあります。 いずれにしても施主または装置メーカーの発熱量データで熱負荷計算をするのが原則ですので、発熱量を空調設計側にて試算で想定した場合は、その計算書を施主へ提示して一応了解をもらっておくことです。 |
こてつさんありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━