Page 1299 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/16(木) 17:35 ┣Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 北品川庄司 06/3/16(木) 17:52 ┃ ┣Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/16(木) 22:28 ┃ ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 北品川庄司 06/3/17(金) 0:14 ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 ピッコ 06/3/17(金) 15:34 ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/17(金) 17:46 ┣Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 noa 06/3/17(金) 8:36 ┃ ┣Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/17(金) 8:57 ┃ ┃ ┣Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 北品川庄司 06/3/17(金) 9:33 ┃ ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 なかしん 06/3/17(金) 17:27 ┃ ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/17(金) 17:50 ┃ ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 なかしん 06/3/17(金) 19:01 ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/17(金) 17:48 ┃ ┣Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 hatomori 06/3/17(金) 19:31 ┃ ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/17(金) 22:44 ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 ミロス 06/3/17(金) 21:54 ┃ ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/17(金) 22:46 ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 おじさん 06/3/23(木) 22:57 ┗Re:圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 カール坊 06/3/24(金) 10:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 圧縮式冷凍機・吸収式冷凍機 ■名前 : カール坊 ■日付 : 06/3/16(木) 17:35 -------------------------------------------------------------------------
圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機の違いを教えて下さい。また、両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 |
>圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機の違いを教えて下さい。また、両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 字が違う! 短絡的な質問はいけませんねぇ、 もう少し自分で調べるなりしてからにしましょうよ って書くと逆ギレされるかもしれないので 吸収式=冷媒=水 吸収式=燃焼がある |
>>圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機の違いを教えて下さい。また、両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 > > >字が違う! > >短絡的な質問はいけませんねぇ、 >もう少し自分で調べるなりしてからにしましょうよ > > >って書くと逆ギレされるかもしれないので >吸収式=冷媒=水 >吸収式=燃焼がある 北品川庄司さま、正しい字はどうかきますか? 私は、建築設備のド素人です。 自分なりに、検索し・検索し、分からないからお尋ねしているのです。 短絡的なのは北品川庄司さまでは。 〉吸収式=冷媒=水 〉吸収式=燃焼がある どちらも吸収式なんですけど(?_?) |
ド素人の方には何か特権でもあるんでしょうか? ド素人であろうとも日本語は読めますよね? http://www.setsubi-forum.jp/chuijikou.html 読みましたか? さて、 >北品川庄司さま、正しい字はどうかきますか? 正しい字? 文章をよく読みましょう 圧縮と吸収の両者の違いは”字”と書いたのです >私は、建築設備のド素人です。 >自分なりに、検索し・検索し、分からないからお尋ねしているのです。 検索ですか? 本でも買えばいいのでは? きちんと載ってますよ! ネットに頼る他力本願はイカンですな >短絡的なのは北品川庄司さまでは。 >〉吸収式=冷媒=水 >〉吸収式=燃焼がある > >どちらも吸収式なんですけど(?_?) 人の話をよく聞かないといわれたことありませんか? 文章をよく読まない、 だから文章の意味がわからない、 どちらも吸収式、 そうでしょう誰も圧縮と吸収の比較なんかしてませんからね、 吸収式のいわゆる特徴を2点挙げただけのことです タダでそこまで教えてもらったのだから儲けモノでしょう! ここは教えて掲示板ではありません! 会議室です |
>吸収式=燃焼がある だけでは無いですよネ 燃焼がなくてもよい吸収式も有ります。 熱源が蒸気とか・・・ まずは原理をよく理解することですよね。 |
>>吸収式=燃焼がある だけでは無いですよネ > >燃焼がなくてもよい吸収式も有ります。 >熱源が蒸気とか・・・ > >まずは原理をよく理解することですよね。 あぁ、なんか、ややこしいですね。 頭の中がスッキリしませんが、 まずは原理を理解して頭の中を整理します。 ありがとうございました。 |
noaです。 まず、「当会議室利用時のルール」をご覧になりましたか? 質問をする際の注意事項 をよく読みましょう。 あなたはどういう職業で、どういった背景があって知りたいのでしょうか? >両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 調べて調べてと書いてましたので、本当にないのかと思って検索しましたがすぐ見つかりました。どこを探したのでしょうか?冷凍機メーカーのHP(日立、荏原等)を検索してみましょう。わかりやすく書いています。 後は、北品川庄司さんが言ってますように一冊でもいいので本を買いましょう。知識がなければ図説を見ても理解できません。原理から覚えましょう。 |
>noaです。 > >まず、「当会議室利用時のルール」をご覧になりましたか? >質問をする際の注意事項 をよく読みましょう。 >あなたはどういう職業で、どういった背景があって知りたいのでしょうか? > >>両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 >調べて調べてと書いてましたので、本当にないのかと思って検索しましたがすぐ見つかりました。どこを探したのでしょうか?冷凍機メーカーのHP(日立、荏原等)を検索してみましょう。わかりやすく書いています。 >後は、北品川庄司さんが言ってますように一冊でもいいので本を買いましょう。知識がなければ図説を見ても理解できません。原理から覚えましょう。 naoさん、おはようございます。 私は今年初めて1級建築士の受験をしています。 建築設備の勉強を今しているところです。 本は先輩に勧められたものを買いました。 それでも知識がないものですから、安易に聞いてしまいました。 すみませんでした。 |
>本は先輩に勧められたものを買いました。 友人が、ウマいラーメン屋があるというので 早速行ったところ うげげラーメンでした! 食い物や女性の好みと同じで 本はひとそれぞれです 他人が薦める本=良書とは限りません 自分の足で探す本ほど価値があるものです |
>私は今年初めて1級建築士の受験をしています。 >建築設備の勉強を今しているところです。 >本は先輩に勧められたものを買いました。 >それでも知識がないものですから、安易に聞いてしまいました。 >すみませんでした。 いえいえ・・・・・・・ 冷凍理論を文書で説明できる人は少ないのではないでしょうか??? いないかもしれませんよ?? ためしに・・・○○さんに聞いて見れば。。 その人のレベルに合わせて・・・・・ 根本の気化熱で、終わってしまうと思います。。。。。。 中学生の子供に説明しても・・・・ふ~ん? でした。。。。。 これ試験に出るの??? だって・・・(一生でないよ!!) このサイトは専門家だけが訪れるサイトでは無いことに気づくべきでしょうね。 (「考え」落ちです。。。。) 1,000円取られるところでした。(再送です) |
>>私は今年初めて1級建築士の受験をしています。 >>建築設備の勉強を今しているところです。 >>本は先輩に勧められたものを買いました。 >>それでも知識がないものですから、安易に聞いてしまいました。 >>すみませんでした。 > >いえいえ・・・・・・・ >冷凍理論を文書で説明できる人は少ないのではないでしょうか??? > >いないかもしれませんよ?? ためしに・・・○○さんに聞いて見れば。。 > >その人のレベルに合わせて・・・・・ >根本の気化熱で、終わってしまうと思います。。。。。。 >中学生の子供に説明しても・・・・ふ~ん? でした。。。。。 > >これ試験に出るの??? だって・・・(一生でないよ!!) > >このサイトは専門家だけが訪れるサイトでは無いことに気づくべきでしょうね。 > >(「考え」落ちです。。。。) > >1,000円取られるところでした。(再送です) なかしんさん、¥1000取られるってどういうことですか? |
>なかしんさん、¥1000取られるってどういうことですか? 「フリートーク」の・・・・・・・ 「8605」をお読みいただけると理解できます。 ごめんなさいね。。。。。 |
>noaです。 > >まず、「当会議室利用時のルール」をご覧になりましたか? >質問をする際の注意事項 をよく読みましょう。 >あなたはどういう職業で、どういった背景があって知りたいのでしょうか? > >>両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 >調べて調べてと書いてましたので、本当にないのかと思って検索しましたがすぐ見つかりました。どこを探したのでしょうか?冷凍機メーカーのHP(日立、荏原等)を検索してみましょう。わかりやすく書いています。 >後は、北品川庄司さんが言ってますように一冊でもいいので本を買いましょう。知識がなければ図説を見ても理解できません。原理から覚えましょう。 はい、自分に分かりやすい本を探します。 そして、原理から覚えます。 ありがとうございました。 |
そのほか、吸収式冷温水機とよばれる機種もあります。 吸収式冷凍機とどこが違うのか、調べてみてください。 ○○さんから、歯に衣を着せぬご意見がありましたが、 その意見は貴重なものだと思います。率直に飾り気が なくズバっと言われるとこたえるかもしれませんが、 後で解ってきます。 この問題でも、図解のサイトは簡単に検索でヒットします から、その中で解らない事項を質問されれば、よかったの かなと思います。 |
>そのほか、吸収式冷温水機とよばれる機種もあります。 >吸収式冷凍機とどこが違うのか、調べてみてください。 >○○さんから、歯に衣を着せぬご意見がありましたが、 >その意見は貴重なものだと思います。率直に飾り気が >なくズバっと言われるとこたえるかもしれませんが、 >後で解ってきます。 >この問題でも、図解のサイトは簡単に検索でヒットします >から、その中で解らない事項を質問されれば、よかったの >かなと思います。 短絡的に質問したとは思っています。 検索も当を得てなかったのだと思います。 沢山勉強してから、分からないことがあれば また、お世話になるつもりです。 |
受験、がんばってくださいね 建築士受験なら、あまり深入りせずに、 かるく原理どまりでよいのではないでしょうか また、一般本より、冷凍関係の資格本(例えば、3種冷凍・・・)が よいとおもいます。オークションの中古本でも十分でしょう ともかく、受験はメンタルです。 気持ちに負担のないように効率よくやりましょう |
>受験、がんばってくださいね >建築士受験なら、あまり深入りせずに、 >かるく原理どまりでよいのではないでしょうか > >また、一般本より、冷凍関係の資格本(例えば、3種冷凍・・・)が >よいとおもいます。オークションの中古本でも十分でしょう > >ともかく、受験はメンタルです。 >気持ちに負担のないように効率よくやりましょう ミロスさん、こんばんは。 そうですか~、冷凍関係の資格本ですか。 建築士以外の本には思いもつきませんでした。 貴重なご意見ありがとうございます。 はい、効率よく頑張ります。 ありがとうございました。 |
>圧縮式冷凍機と吸収式冷凍機の違いを教えて下さい。また、両者の分かりやすい図説を載せたホームページなどありましたら、URLもお願い致します。どうぞ宜しくお願い致します。 やれやれ頑固親父に言いくるめられてますね。 圧縮式冷凍機=日新興業ホームページ 吸収式冷凍機=中小型ガス吸収冷温水機空調システム:日本冷凍空調工業会出版 吸収式についてはいきなり2重効用に取り組むと分かりにくいのでまず単(一重)効用式に取り組むのが良いでしょう。 あなたが理解できるかどうかはあなた自身の取り組みと必要性です。 頑張ってください。 |
>やれやれ頑固親父に言いくるめられてますね。 > >圧縮式冷凍機=日新興業ホームページ >吸収式冷凍機=中小型ガス吸収冷温水機空調システム:日本冷凍空調工業会出版 > >吸収式についてはいきなり2重効用に取り組むと分かりにくいのでまず単(一重)効用式に取り組むのが良いでしょう。 > >あなたが理解できるかどうかはあなた自身の取り組みと必要性です。 >頑張ってください。 吸収式については、今は一重効用型より二重効用型の方が多く用いられていると 聞きましたが、まず一重から理解したいと思います。載せていただいたホームページもしっかりみて、理解できるまで頑張ります。ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━