Page 1343 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼除湿 ma-sa 06/5/6(土) 11:38 ┣Re:除湿 どんちゃん 06/5/7(日) 5:49 ┣Re:除湿 hatomori 06/5/7(日) 6:19 ┗現場調査はどうでしたか? hint300 06/5/24(水) 23:12 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 除湿 ■名前 : ma-sa ■日付 : 06/5/6(土) 11:38 -------------------------------------------------------------------------
初めて投稿します。 電気室で湿度が高く、除湿機を置きたいと依頼があったのですが、 除湿量はΔxだと思うのですが、機器選定はそれだけでいいので しょうか?教えてください。 |
換気はどうされているのでしょうか? 除湿機は温度を少し上げますよ。 電気室の換気をしているなら意味ないし。(冬場だけなら別ですが) これからの季節を考えるならエアコンを設置して換気を止めた方が 良いと思いますが。 |
湿度が高くなる原因は? 除湿量の計算が出来るのであれば、解っておられるのでしょうが。 |
「電気室の温度が高いので冷却したいのですが・・・」との依頼ならわかりますが・・・ それはそれとしてとして、湿度が高いので云々との依頼があったので有れば「先ず現場へ直行して原因と状況の程度を把握します」調査如何では重大な事故に繋がる 恐れが無いとは言えませんから・・・・ http://www17.ocn.ne.jp/~taa16430/ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━