 ■題名 : ファンコイルの配管選定
 ■名前 : SK22A
 ■日付 : 06/6/20(火) 18:26
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になりありがとうございます。
早速ですが,現在店舗設計施工でのファンコイル配管選定にて悩んでいます。
既設店舗は現在スケルトンになっており既設の配管・機器はすでに無い状態です。
ただ,分かっていますのがPSに冷温水の竪管100Aより店舗へ50Aのバルブ止めになっています。
新設のファンコイルの指示が6000Kcal 4台という指示ですが,これだけで新設に必要な配管口径が分かるものでしょうか?
基本的な質問かも知れませんが,設計施工の経験があまり無くアドバイス等頂ければ幸いと思い投稿させて頂きました。よろしく御願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイルの配管選定  ■名前 : hatomori  ■日付 : 06/6/20(火) 19:13  -------------------------------------------------------------------------
   >基本的な質問かも知れませんが,設計施工の経験があまり無くアドバイス等頂ければ幸いと思い投稿させて頂きました。よろしく御願い致します。
失礼な言い方ですが、これが解らない? 本当に機械やさんなのと
疑いたくなります。
熱量=温度差x流量  ですから 受け持つ水量は80L/minです。
80L/minを流すのに必要な管口径は40Aあるいは32Aでしょう。
あとは、自分で考えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ファンコイルの配管選定  ■名前 : SK22A  ■日付 : 06/6/21(水) 8:29  -------------------------------------------------------------------------
   基本的な質問ですいませんでした。
ありがとうございます