Page 1371 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調方式について トーマス 06/6/24(土) 0:24 ┗Re:空調方式について HONDA 06/6/24(土) 16:42 ┗Re:空調方式について トーマス 06/6/24(土) 23:17 ┣Re:空調方式について HONDA 06/6/26(月) 22:20 ┃ ┗Re:空調方式について トーマス 06/6/26(月) 23:47 ┣Re:空調方式について hatomori 06/6/26(月) 22:32 ┃ ┗Re:空調方式について トーマス 06/6/26(月) 23:39 ┃ ┗Re:空調方式について ズブズブ 06/6/28(水) 21:32 ┗Re:空調方式について かじゃま 06/6/26(月) 22:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調方式について ■名前 : トーマス ■日付 : 06/6/24(土) 0:24 -------------------------------------------------------------------------
空調機について 試験室室内温度(乾球温度5℃~40℃)で下記空調システムにおいて温度制御しております。 既存空調システム ・水冷式チラ―:ブライン(0℃) ・30KWヒーター:温水(60℃) ・空調機:エアーハンドリングユニット 空調機の経年劣化により、水冷式チラ―とヒーターの撤去を行い、空冷式の設備用パッケージ エアコンで温度制御を考えております。 設定温度が幅広いため、各メーカーに問い合わせると、「無理です」と断られます。 何か良い空調方式がありましたら、教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
空調条件を読む限り 年間冷房空冷パッケージ+レヒーターでも不可能です。 DB=5℃の室内空間を作り出すのにはブラインチラ-しか考えられません。 空調機コイルのデファイレンシャルを考えればわかりますよね? |
レス、ありがとうございます。 設備用パッケージエアコンをやめて、低温用ユニットクーラー+ヒーターではどうでしょうか? |
面白い発想としか・・・・・ 自分の経験+聞いた話では貴殿のようなシステムは 無いと記憶してます。 (ユニットクーラーがこのような使い方をして良いかはそれこそメーカー と相談でしょう。) 設備は、所詮シンプルイズベストでは無いのでしょうか? |
レス、ありがとうございます。 試験室の1部屋(DB=30℃)の部屋をユニットクーラー(3馬力)+ヒーター(8KW)で行っております。 当初は、ヒーターのみの制御を考えていましたが、まれに30℃を超えることもあるため ユニットクーラーを設置しました。 設置に関して、メーカーと打ち合わせをしましたが、冷凍機が常時運転状態とならないのなら、大丈夫でしょうとのことでした。 |
横から失礼 5℃~40℃の範囲の中でどの範囲までをユニットクーラーで運転(制御)しょうと考えておられるのでしょうか? |
実をいいますと、試験室の1部屋をユニットクーラー(10馬力×2)と別置ヒーター(20KW)で5℃~40℃の試験を行っています。 ただし、ユニットクーラーでやりますと風切音が激しく、既存のダクト方式からユニットクーラーの方式に変更すると、風切音がうるさいとのクレームがあるため、今回設備用パッケージエアコンを使用して、既存ダクト使用して温調(5℃~40℃)が可能かどうか、皆様の豊富な経験からご意見をいただきたいと思いました。 ユニットクーラーを使用した試験室の制御方式(あまり詳しくないのですが・・・) ・温度調節器のALMを冷凍機の運転信号へ ・温度調節器のOUT(PID)をヒーター回路へ よろしくお願いいたします。 |
直膨+電気ヒーターよくありますよ 床置+電気ヒーターにて既設ダクトに合うような大きさにユニットクーラーを 製作してもらえば音も気にならないのでは? 制御は3位置、ステコン、インバーター冷凍機、サイリスタ |
うまくいけば、どんなやり方でもOKだと思います。 お客様の望むものが、予算内でできれば。 いろいろ検討してがんばってください。 具体的なアドバイスできなくてスミマセン。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━