Page 1398 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼物販店舗の換気量について教えて下さい クールおじさん 06/7/20(木) 13:32 ┗Re:物販店舗の換気量について教えて下さい masa 06/7/20(木) 14:26 ┗Re:物販店舗の換気量について教えて下さい クールおじさん 06/7/20(木) 14:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 物販店舗の換気量について教えて下さい ■名前 : クールおじさん ■日付 : 06/7/20(木) 13:32 -------------------------------------------------------------------------
いつも読ませてもらっています。 改修で物販店舗(3,000㎡以上)を計画していますが、法定換気量についてですが、 建築基準法施行令第20条の2の有効換気量V=20Af/NにあるN(実況に応じた1人当りの占有面積)は3でないと駄目でしょうか。 物販店舗は特殊建築物ですが、ここでいう特殊建築物は建築基準法第28条3の別表第一(い)欄(1)項とありますので、「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの」です。 物販店舗は(4)項ですから、その他の居室で10では認められませんかね。 ちなみにマルチエアコンで冷暖房を行うので、必要外気量をきちんと処理(冷却・加温・加湿)して常時換気を行いたいので換気量はできるだけ抑えたいです。3だと換気量が3倍以上になりますね。 実使用人数から考えると1000ppmは確保できると思いますので問題ないと思いますが、法的にはどうなのか、詳しい方がおられたら教えて下さい。 |
N値の標準値があるので、確認申請ではN=10は認められないでしょう。 店舗・マーケットでN=3、百貨店・大規模ショッピングセンターでN=2が標準値となっています。 N=10が認められるのは、通行量の少ない廊下やホテルの客室ぐらいですね。 |
masaさん、さっそくのレスありがとうございます。 確かにまともにいったら指導になりますね。 うーん、困ったな。予算がないので生外気を 送風するのでは問題ありですしね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━