Page 1425 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙天井チャンバー方式時の天井有効開口面積について we love 設備 06/9/7(木) 15:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙天井チャンバー方式時の天井有効開口面積について ■名前 : we love 設備 ■日付 : 06/9/7(木) 15:30 -------------------------------------------------------------------------
皆さん教えてください。 事務所ビルで排煙設備が非難安全検証法により1平方メートルあたり0.3m3/sとなっています。天井チャンバー方式で照明のスリットから吸い込むのですが、どのくらいの面積が 必要なのか分かりません。風速1m/sで計算しても良いのでしょうか。(以前このくらいでやったことがあったので)根拠がわかるかた教えてください。お願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━