Page    1453
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼体育館の空調方式について  ヒロシ 06/10/3(火) 14:27
   ┗Re:体育館の空調方式について  北品川庄司 06/10/3(火) 23:48
      ┗Re:体育館の空調方式について  ヒロシ 06/10/4(水) 9:40
         ┗Re:体育館の空調方式について  北品川庄司 06/10/4(水) 18:39

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 体育館の空調方式について
 ■名前 : ヒロシ
 ■日付 : 06/10/3(火) 14:27
 -------------------------------------------------------------------------
   今度、盛岡市内で体育館に冷暖房を設置する工事があるのですが、
どのような空調方式にしたら良いか迷っています。
他で施工例がありあましたらお聞かせ下さい。

体育館 S造 1F 24.7m×16.9m
    三角屋根のため、一番高い所が10m、軒先の所で7m

予算の関係で、天井を張ることが出来ません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体育館の空調方式について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/3(火) 23:48  -------------------------------------------------------------------------
   ナニをどう迷っているのか
具体的に羅列したらいいと思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体育館の空調方式について  ■名前 : ヒロシ  ■日付 : 06/10/4(水) 9:40  -------------------------------------------------------------------------
   はい、ありがとうございます。

一番に考えられるのが、床置きのパッケージエアコンです。
ですが、盛岡の冬にエアコンだけではもの足りないのではないか?
    天井が高いため、かなり大容量の機種になるのではないか?
       〃    暖房が効きににくいのではないか?

などです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:体育館の空調方式について  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/4(水) 18:39  -------------------------------------------------------------------------
   >はい、ありがとうございます。
>
>一番に考えられるのが、床置きのパッケージエアコンです。
>ですが、盛岡の冬にエアコンだけではもの足りないのではないか?
>    天井が高いため、かなり大容量の機種になるのではないか?
>       〃    暖房が効きににくいのではないか?
>


冬にPAC暖房をする場合、考えなければいけないのが
外気温度の影響とデフロスト運転による暖房一時停止です
これらの欠点を補う機能を持ったPACには 冷媒加熱型PACとか
GHPがあります  GHPを扱う場合は、騒音問題も考えないといけません
住宅地に隣接した地域だと 「うるせーぞ!」と言われることもあります

体育館などで天井が高い場合 その空間全てを空調しようとすると
確かに大容量になりますが 低層部位のみを考えればいいのではないでしょうか?

その他よく見かける設備では、壁付け形の遠赤外線ヒーター(ガス炊きが結構多いような)あたりでしょうか、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1453





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━