 ▼避難口の外はシャッターあり  ビル管 06/10/2(月) 22:07
   ┗Re:避難口の外はシャッターあり  isii 06/10/4(水) 1:07

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 避難口の外はシャッターあり
 ■名前 : ビル管
 ■日付 : 06/10/2(月) 22:07
 -------------------------------------------------------------------------
   避難誘導灯の1階、避難扉のサムターンカバーを割って扉を開けて外に避難。
となるはずですが、夜間・休日は扉の先はパイプシャッターで閉まっています。
避難してきた人が、逃げ道をふさがれた形となります。
シャッターは電動式です。
消防設備と連動しておりません。
単純に連動させればいいのですが、具体的にどんな手段がありますか??
シャッターは2面をふさぐ形です。
お分かりの方教えてください!!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:避難口の外はシャッターあり  ■名前 : isii  ■日付 : 06/10/4(水) 1:07  -------------------------------------------------------------------------
   >夜間・休日は扉の先はパイプシャッターで閉まっています。
そのシャッター、避難口は新築当時からの物ですか、だとしたら消防検査をパスしているので「夜間、休日には当該ビルは完全無人」と言う様なことで消防の特例許可を得ていると思われますが実情は違うんでしょうね。
>シャッターは電動式です。
>消防設備と連動しておりません。
>単純に連動させればいいのですが、具体的にどんな手段がありますか??
この場合自動火災報知設備との連動に成りますが、受信機の火災代表信号を受けれるタイプの中継器をシャッターに取り付けてシャッターを開放すれば良いと思いますが、いかがでしょうか、普通の防火シャッターの逆です。
作業的にはシャッター業者と防災設備業者が必要に成ります。