Page 1458 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電算機室、サーバー室標準設定について ぶーちゃん 06/9/12(火) 23:56 ┗Re:電算機室、サーバー室標準設定について 39.8 06/9/13(水) 8:40 ┗Re:電算機室、サーバー室標準設定について ぶーちゃん 06/9/14(木) 0:41 ┗Re:電算機室、サーバー室標準設定について あく 06/10/11(水) 20:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電算機室、サーバー室標準設定について ■名前 : ぶーちゃん ■日付 : 06/9/12(火) 23:56 -------------------------------------------------------------------------
ビル管理会社で電気設備担当をやっているものです。 先日ユザーから、電算機室、サーバー室の一般的な温度設定はどのくらいなのかと 質問がありました。以前、このHPで拝見した記憶によりますと、23℃?とあったかとおもいますが・・・・。申し訳ございませんが、できましたら、その辺のレクチャーお願いできますでしょうか?因みに、何か参考にある文献などはありますか? |
>ビル管理会社で電気設備担当をやっているものです。 >先日ユザーから、電算機室、サーバー室の一般的な温度設定はどのくらいなのかと >質問がありました。以前、このHPで拝見した記憶によりますと、23℃?とあったかとおもいますが・・・・。申し訳ございませんが、できましたら、その辺のレクチャーお願いできますでしょうか?因みに、何か参考にある文献などはありますか? 今手元にないので確認できませんが 茶本によれば、参考値として 24℃ RH45% となっていたと思います。 他にフリーアクセスフロア内の温度も載ってたと 思います。 |
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 >>ビル管理会社で電気設備担当をやっているものです。 >>先日ユザーから、電算機室、サーバー室の一般的な温度設定はどのくらいなのかと >>質問がありました。以前、このHPで拝見した記憶によりますと、23℃?とあったかとおもいますが・・・・。申し訳ございませんが、できましたら、その辺のレクチャーお願いできますでしょうか?因みに、何か参考にある文献などはありますか? > >今手元にないので確認できませんが >茶本によれば、参考値として 24℃ RH45% >となっていたと思います。 >他にフリーアクセスフロア内の温度も載ってたと >思います。 |
こんにちは アメリカのASHRAE基準(TC 9.9)では、データセンター(class1)で、 推奨温度:20〜25℃ 許容温度:15〜32℃ 推奨湿度:40〜55% 許容湿度:20〜80% となっています。 Dell,IBM,HP,富士通、日立・・・等が参加して策定している条件ですので、 信頼性は高いと思います。 では |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━