 ▼空調ドレン管の配管材料  沖縄三流設備屋 06/10/14(土) 9:52
   ┣Re:空調ドレン管の配管材料  順ぼう 06/10/14(土) 10:57
   ┣Re:空調ドレン管の配管材料  北品川庄司 06/10/14(土) 10:57
   ┗Re:空調ドレン管の配管材料  沖縄三流設備屋 06/10/14(土) 11:11
      ┗Re:空調ドレン管の配管材料  からくり 06/10/14(土) 21:52

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 空調ドレン管の配管材料
 ■名前 : 沖縄三流設備屋
 ■日付 : 06/10/14(土) 9:52
 -------------------------------------------------------------------------
   民間工事の場合のマルチエアコン等のドレン配管材料は、VP管でも良いのでしょうか。
今まで何の疑問も持たずにVP管としてきました。
国交省の標準仕様書(機械設備)を見ると空調ドレン管はSGP(白)に限定されているように読みとれます。何か理由があるのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン管の配管材料  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 06/10/14(土) 10:57  -------------------------------------------------------------------------
   >民間工事の場合のマルチエアコン等のドレン配管材料は、VP管でも良いのでしょうか。
>今まで何の疑問も持たずにVP管としてきました。
>国交省の標準仕様書(機械設備)を見ると空調ドレン管はSGP(白)に限定されているように読みとれます。何か理由があるのでしょうか。

VP管で施工してきて何か不具合はありましたか?マルチエアコン等とありますが、
「等」の中にはいろんな条件があると思うのですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン管の配管材料  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 06/10/14(土) 10:57  -------------------------------------------------------------------------
   民間工事での使用材料は
ぶっちゃけなんでもいいのでは?
契約上の仕様と会社の方針、担当者の責任と好み。


ダメだと思うならばその理由はナンですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン管の配管材料  ■名前 : 沖縄三流設備屋  ■日付 : 06/10/14(土) 11:11  -------------------------------------------------------------------------
   早々の御回答、大変有り難うございます。
民間工事の場合、VP管で十分ですよネ。
民間工事でFCUを設置する事は、ほとんどありませんが FCUの場合もVP管で十分ですよネ。
ところで何故、国交省の標準仕様書は、VP管を除外しているのでしょうか。
公共工事に於いても、VP管を使用しても良いのでしょうか。
参考の為に知りたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調ドレン管の配管材料  ■名前 : からくり  ■日付 : 06/10/14(土) 21:52  -------------------------------------------------------------------------
   白管にするのは、単に強度の問題が有るからだと思います。
機械室内なんかだと、蹴飛ばすと割れますし

それ以外の場合例えば、
KHP,GHPなんかのドレンだと(排水が腐食を引き起こす場合も有るため)、敢えて塩ビ管を使うことも有るみたいですよ。

経験の薄い輩ですので、参考意見としてお聞きください。