Page 1467 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼省エネ法改正による省エネ計算について りょうちん 06/10/17(火) 9:21 ┗Re:省エネ法改正による省エネ計算について masa 06/10/17(火) 10:51 ┗Re:省エネ法改正による省エネ計算について りょうちん 06/10/17(火) 12:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 省エネ法改正による省エネ計算について ■名前 : りょうちん ■日付 : 06/10/17(火) 9:21 -------------------------------------------------------------------------
教えてください。 4月1日に省エネ法が改正され、大規模修繕工事を行う際も 省エネ計算を出すことが義務づけられたようですが、 どの様に計算を行うかをご存知であれば教えてください。 詳しく説明しますと、今度空調のリニューアル工事を計画している のですが28年前に新築された建物なので、当時はPAL計算して ないと思われるのです。 省エネ法改正により、空調の大規模修繕をする際はCEC/ACの 計算をしなくてはならないのですが、当時のPAL計算が無い為、 結局の所PAL計算も必要になるのでしょうか・ それとも修繕工事用のCEC計算法などがあるのでしょうか? |
PALを計算しないと、CEC/ACが計算できないので、計算する必要があります。 なお延べ面積5,000㎡未満の場合はポイント法で提出する事も可能です。 |
>PALを計算しないと、CEC/ACが計算できないので、計算する必要があります。 >なお延べ面積5,000㎡未満の場合はポイント法で提出する事も可能です。 masa さんお返事ありがとうございました。 計画中の建物は5,000㎡以上なので、やっぱりPAL計算は必要になるんですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━