 ■題名 : 6L節水便器、皆さんは採用してますか?
 ■名前 : どんちゃん
 ■日付 : 06/10/26(木) 12:26
 -------------------------------------------------------------------------
   最近流行?の6L節水便器。
擬似汚物で搬送実験を行ったところ、
VP75の1/100勾配で約13mまでしか搬送しませんでした。
同じ便器でも切替えで8Lにすると20m以上搬送します。
たった2Lの差が異常に大きいです!

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:6L節水便器、皆さんは採用してますか?  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 06/10/26(木) 13:05  -------------------------------------------------------------------------
   >最近流行?の6L節水便器。
>擬似汚物で搬送実験を行ったところ、
>VP75の1/100勾配で約13mまでしか搬送しませんでした。
>同じ便器でも切替えで8Lにすると20m以上搬送します。
>たった2Lの差が異常に大きいです!

 7Lと言うのがありまして、当時最高の節水便器との触れ込みでした。大変苦情が多かったのでその施工会社では使用に際しては注意するように回覧が回りました。
 ただ、75で横引管を5m以上引き回すことも余りないと思いますが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:6L節水便器、皆さんは採用してますか?  ■名前 : u7  ■日付 : 06/10/27(金) 12:17  -------------------------------------------------------------------------
   採用するも何も、それ以外は廃番になってなくなる(来年?)と聞きましたが。

>ただ、75で横引管を5m以上引き回すことも余りないと思いますが・・・

同感

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:6L節水便器、皆さんは採用してますか?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/10/27(金) 12:26  -------------------------------------------------------------------------
   >採用するも何も、それ以外は廃番になってなくなる(来年?)と聞きましたが。
内部切り替えやリモコン操作で8Lに変更する機能は残りますよ。
メーカーも保険をかけてると思ってます。

>
>>ただ、75で横引管を5m以上引き回すことも余りないと思いますが・・・
>
>同感

集合住宅の最下階別系統であれば可能性あるので。
同一住戸の他の排水と合流しても一人暮らしで大をした後、一週間出張とかね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:6L節水便器、皆さんは採用してますか?  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 06/10/28(土) 18:45  -------------------------------------------------------------------------
   私は住宅の工事が主ですが、
既築で外部がコンクリートますの場合は採用しません。
水道メーターが13mmの場合もタンクレス便器は
採用しないようにしてます。

基本的に新築の場合は迷わず採用します。

ところで最近、工事用の仮設便所は電動ポンプの排水方式が
多いのですが、あの32か38mmのジャバラホースで
2階のトイレ排水を壁内に配管すれば楽だろうに・・・

と、半ば本気で考えている今日この頃のデンスイです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:6L節水便器、皆さんは採用してますか?  ■名前 : ROKU3  ■日付 : 06/10/28(土) 22:33  -------------------------------------------------------------------------
   先日、出張で泊まったホテル(3年位前に竣功)がこの超節水型だったようです。

水がざっと来たと思ったら一瞬(せいぜい2秒)で止まり「ごぼごぼ」という音で吸い込まれて終わり。6Lというより、3L??(^_^;)

便器そのものはきれい洗浄されていましたが、「えっ、ちゃんと流れたの??」と心配になって、ファイバー・スコープで覗き込みたくなる状況でした。【バコッ★】<<スカトロジストめ!!

75mmだと、断面で50cm2弱、水がいっぱい詰まったとすると、1mで5Lですから、しろうとの私としては、あまり我が家では使いたくないなぁ、というのが実感でした。