Page    1479
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼膨張タンクの配管選定  泰治 06/10/28(土) 2:37
   ┗Re:膨張タンクの配管選定  ゆったか 06/10/28(土) 9:58

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 膨張タンクの配管選定
 ■名前 : 泰治
 ■日付 : 06/10/28(土) 2:37
 -------------------------------------------------------------------------
   教えて下さい。

膨張タンクから冷温水配管までの配管サイズ選定方法がわかりません。

いつもは適当に決めていたのですが、根拠を突っ込まれたので困っています。

よろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:膨張タンクの配管選定  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 06/10/28(土) 9:58  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。

膨張管の管径は、
ボイラー系統に接続する場合は、ボイラーの構造規格により、内径が定められています。

それ以外には、特に規制がありません。

基本的な考え方として、水張り時間を考慮して、サイズを決めることになると思います。
膨張タンクに接続している、補給水配管より大きくする程度でしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1479





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━