 ■題名 : 共同住宅の共用廊下のFD?
 ■名前 : ダクトラブ
 ■日付 : 06/11/13(月) 10:49
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは、設備設計3年目の新米です。
共同住宅の共用廊下(屋外に面してます)側の換気ダクトFDの取り付けなんですが
防火区画もスパンドリル区画も延焼ラインにもかかっていない部分(スパンの中央部)には
FDを取り付ける必要が有るのでしょうか?
また有るとすればどの様な条文に該当するものでしょうか?
色々と調べて見ましたが私はFDを付けなくて良いと思ったんですが
先輩に聞いたらFDを取り付けなければ駄目と言われ理由を聞いたらそうゆう
もんだと言われて明確な回答をしてくれませんでした。
もやもやとした気持ちになっております(・・・・)
ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教示お願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/13(月) 12:06  -------------------------------------------------------------------------
   消防特例上の共住区画ではないですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : ダクトラブ  ■日付 : 06/11/13(月) 13:08  -------------------------------------------------------------------------
   はい消防特例の共住区画の部分ですけど特例は150φ以上と聞きましたが
ダクトサイズに関係なく全てFDがいると言うのですが?


>消防特例上の共住区画ではないですか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : やま  ■日付 : 06/11/14(火) 11:50  -------------------------------------------------------------------------
   共住区画は住戸間ですから今回の場合住戸と共用部分の区画
だと思います(共住区画はダクト貫通不可です)。
特例で「150φ未満FD不要」なのは開放型廊下の場合ですから
その廊下が開放型か否かによります。
開放型廊下で延焼ラインもかからず隣戸の開口部から90cm以上
離れている場合150φ未満のダクトのFDは不要と考えられます。
無くても良い物は維持管理面や無用のトラブル防止の為にも
付けないに越したことはありません。
しかし消防に関しては所轄消防への確認だけは必要です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/14(火) 12:11  -------------------------------------------------------------------------
   ダクトサイズに関係なく要求する消防本部もあります。
それが特例の怖いところです。
それも3月までですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : ダクトラブ  ■日付 : 06/11/14(火) 13:43  -------------------------------------------------------------------------
   やまさん、どんちゃんさん早速のレス有り難うございました。
基準法上は該当する条文はないのですよね
消防の特例を注意して消防に確認をとる様にします。
先輩にも報告します。
消防上問題が無ければ必要の無いFDは省いていきたいとおもいます
すいません共住区画は住戸と住戸、住戸と共用部も含まれると思ってました
色々と教えていただいて有り難うございました。
気持ちが晴れてきました。


ダクトサイズに関係なく要求する消防本部もあります。
>それが特例の怖いところです。


3月に法改正が有るのでしょうか?
ずうずうしくて申し訳有りませんが教えて頂けると有りがたいです。


>それも3月までですが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : やま  ■日付 : 06/11/14(火) 17:19  -------------------------------------------------------------------------
   >基準法上は該当する条文はないのですよね
一般的には無いと思いますが、特殊(?)な場合としては
今回の階数が分かりませんが5階建て以上で避難階段等免除の
緩和規準を適用している場合は口径に関係なくFD必要な場合が
あります。その場合は建築指導課と打合せが必要と思います。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : ダクトラブ  ■日付 : 06/11/15(水) 9:30  -------------------------------------------------------------------------
   >>基準法上は該当する条文はないのですよね
>一般的には無いと思いますが、特殊(?)な場合としては
>今回の階数が分かりませんが5階建て以上で避難階段等免除の
>緩和規準を適用している場合は口径に関係なくFD必要な場合が
>あります。その場合は建築指導課と打合せが必要と思います。

お早うございます。
階数は13階で階段は避難階段になっております。
又建築に確認をとりましたら共用廊下は2方向非難解放型特例適用
との事でした。
ご丁寧な説明色々と有り難うございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/11/14(火) 20:43  -------------------------------------------------------------------------
   >3月に法改正が有るのでしょうか?
>ずうずうしくて申し訳有りませんが教えて頂けると有りがたいです。
平成19年4月施行で現在の220号特例が廃止になり
平成17年総務省令第40号として「特定共同住宅」として法律化されます。
つまり、全国統一の基準に生まれ変わる筈・・・・です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:共同住宅の共用廊下のFD?  ■名前 : ダクトラブ  ■日付 : 06/11/15(水) 9:36  -------------------------------------------------------------------------
   >>3月に法改正が有るのでしょうか?
>>ずうずうしくて申し訳有りませんが教えて頂けると有りがたいです。
>平成19年4月施行で現在の220号特例が廃止になり
>平成17年総務省令第40号として「特定共同住宅」として法律化されます。
>つまり、全国統一の基準に生まれ変わる筈・・・・です。


お早うございます。
ご丁寧に有り難うございます。
消防が全国統一の基準になる事を願います。