Page 1497 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコン不具合対応 まさりく 06/11/15(水) 9:33 ┣Re:エアコン不具合対応 北品川庄司 06/11/15(水) 10:34 ┃ ┗Re:エアコン不具合対応 まさりく 06/11/15(水) 13:17 ┗Re:エアコン不具合対応 jun 06/11/15(水) 11:14 ┗Re:エアコン不具合対応 まさりく 06/11/15(水) 13:18 ┗Re:エアコン不具合対応 心配性のひとりごと 06/11/15(水) 22:45 ┗Re:エアコン不具合対応 あーちゃん 06/11/16(木) 16:41 ┗Re:エアコン不具合対応 jun 06/11/17(金) 10:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコン不具合対応 ■名前 : まさりく ■日付 : 06/11/15(水) 9:33 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは、エアコンの不具合対応で困っていますので、アドバイスよろしくお願いします。現在4方向カセットのエアコンを設置している部屋があるのですが、部屋の使用方法が変更になり、粉塵・蒸気・腐食性ガスが発生するようになり、室内機本体の錆や熱交換器の腐食が見られます。この対応として、排気風量のUPや排気口の増設などを考えています。室内機の劣化を少しでも防げるような対策は、他にあるのでしょうか?お忙しいところ申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。 |
それらの発生源を局所換気にて処理する必要があると思います 照明器具なんかも同様に侵されてしまうでしょうし・・。 エアコンに特化して言うならば オールフレッシュにするほか無いのでは? |
>それらの発生源を局所換気にて処理する必要があると思います >照明器具なんかも同様に侵されてしまうでしょうし・・。 > >エアコンに特化して言うならば >オールフレッシュにするほか無いのでは? アドバイス有難うございます。オールフレッシュエアコンの導入も考えたのですが、費用の問題で、難しい状況です。 |
参考までに・・・腐食性ガスの成分にもよりますが、室内機コイル等に防錆処理塗装ができるはずです。一度、メーカーに相談してみてはいかがでしょうか。 そこそこの効果が得られるとおもいます。 |
>参考までに・・・腐食性ガスの成分にもよりますが、室内機コイル等に防錆処理塗装ができるはずです。一度、メーカーに相談してみてはいかがでしょうか。 >そこそこの効果が得られるとおもいます。 有難うございます。メーカーに相談してみます。 |
現状がロスナイで1種換気だけですか?局所排気にしろ、エアーバランスが崩れてます。コイルの防錆処理塗装や排気量UPによる既存天カセの能力が足りるのかチェックも忘れずに・・・。 |
ためしたことないですが カチオン電着塗装というがあるはずです。 熱交換器の防食塗装をやったことがある方、出来れば感想などおしえてください。 |
>ためしたことないですが >カチオン電着塗装というがあるはずです。 >熱交換器の防食塗装をやったことがある方、出来れば感想などおしえてください。 参考までに・・・・ カチオン電着塗装というのは、やったことがないのですが、私が経験したある工場での施工事例です。 その工場で発生する腐食性ガスは塩鉄(えんてつ字が誤っているかも)という物凄い腐食性ガスです。(金属物質・SUS等でも腐食させる) そこに、カセット形4方向のエアコン(M電機製)を設置したのですがその際実施した対応策が次の通りです。 室内ユニット耐薬品(重防錆)仕様 @二液性常温乾燥型エポキシ樹脂シルバー(耐薬品・耐水塗料) 60ミクロン以上 A塩化ビニール樹脂(耐水・耐薬品・耐候性塗料) 5〜6ミクロン B亜鉛・アルミ表面処理剤(エポキシ系塗料) B+@50ミクロン以上 Cウレタン樹脂(耐候・耐水・耐薬品塗料) 60ミクロン以上 D二液性常温乾燥型エポキシ樹脂クリアー 20ミクロン以上 パネル前面・側面(冷延鋼板) アクリル樹脂焼付塗装の上にC パネル後面(亜鉛鉄板)亜鉛表面処理剤、エポキシ樹脂塗装B+@+D 送風機 上記に〃 ドレンパン(冷延鋼板)フェノール樹脂の上にエポキシ樹脂黒 熱交換器(アルミニュウム)塩化ビニール樹脂圧入A Uベンドヘッタ(銅)エポキシ樹脂@+D 銅管(銅) 上記に〃 内部板金類(亜鉛鉄板)B+@+D 上記内容にて実施いたしました。(メカー仕様書抜粋) 費用的には\70,000/台程度だったと記憶しています。 効果についてですが、標準品を設置していた時は2年程で腐食によりガス漏れ、故障が頻発していたようですが、今のところは問題ないようですが要経過観察中です。 ただ確かに効果は現れていると思います。 このような現場で同じような苦労をなさっている担当者さんは多いとおもいます。 一助となれば幸いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━