Page 1510 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井カセット一方向吹出しの取付位置 けったマシーン 06/12/4(月) 21:56 ┗Re:天井カセット一方向吹出しの取付位置 北品川庄司 06/12/4(月) 22:19 ┗Re:天井カセット一方向吹出しの取付位置 北品川庄司 06/12/4(月) 22:44 ┗Re:天井カセット一方向吹出しの取付位置 けったマシーン 06/12/4(月) 23:51 ┗Re:天井カセット一方向吹出しの取付位置 どんちゃん 06/12/5(火) 22:13 ┗Re:天井カセット一方向吹出しの取付位置 けったマシーン 06/12/5(火) 22:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井カセット一方向吹出しの取付位置 ■名前 : けったマシーン ■日付 : 06/12/4(月) 21:56 -------------------------------------------------------------------------
初めまして。 サブコンで設備設計しています。 エアコン(天井カセット一方向吹出し)の取り付け位置を検討しています。 事務所の一室(6m×6m 天井高2.4m)で、片側が窓、反対側が廊下になっている部屋です。 エアコン(天井カセット一方向吹出し)を窓側に付けるか廊下側につけるかで検討しています。 私は窓側に設置するものだと考えています。 しかし、施主・建築設計は「廊下側に設置して、窓側に吹くべきだ」と言います。 施主と建築設計者に温度分布図を見せて、6m離れた場所でどのくらい温度が下がるかを説明し、負荷の高い窓側に設置した方が良いと説明しました。 気流も窓側で下吹出しにして、暖かい空気を窓側から床、廊下側に流した方が良いと説明し、それでも半信半疑の施主と建築設計を言い包め、窓側に設置する事になりました。 施主は過去の同じような物件の設計図を持ち出してきて、「廊下側に付けている」と言ってきましたが、窓側に付けることにしました。 物件の事例が廊下側になっていましたので、あれ?って思ったのですが、一方向吹出しを設置するなら窓側じゃないですか? |
>>物件の事例が廊下側になっていましたので、あれ?って思ったのですが、一方向吹出しを設置するなら窓側じゃないですか? 誰が決めたんですか、そんな事・・・? 負荷が高い窓側と言うならば その下の場所は暑くて仕方が無いと思います 窓側で作業する人間が居るならばその人間の居るエリアに 吹き出し空気を送風しなくてイカンのでは? また、窓側の低負荷空気を吸うほうが吹き出し温度は下がります 床置きのペリメーター空調と混同してませんか? |
>また、窓側の低負荷空気を吸うほうが吹き出し温度は下がります 廊下側の間違いです。 訂正します |
>誰が決めたんですか、そんな事・・・? 誰が決めたかと言われれば…、今回の場合は私が決めますが… >負荷が高い窓側と言うならば >その下の場所は暑くて仕方が無いと思います >窓側で作業する人間が居るならばその人間の居るエリアに >吹き出し空気を送風しなくてイカンのでは? >また、窓側の低負荷空気を吸うほうが吹き出し温度は下がります >床置きのペリメーター空調と混同してませんか? (廊下側訂正) 作業する人は部屋の窓側、中央、廊下側それぞれにいます。 冬は窓側の方が暖かいですね。あれ寒いのか?勘違い??根本的な事が… 混乱してきました(++)窓ガラス負荷は…窓側の方が寒いでいいですね。 窓側に設置すると窓側の人は暑い?それは冷房時に吹出し空気が窓側にはいかないということですか? 廊下側から送風するのと窓側から送風するのを比較すると、窓側から吹いた方が窓側の人には良いかなと考えたのですが。 暖房時も負荷の高い方に設置した方が部屋内で少しでも温度分布が均一になるかなと思っていますが、おかしいでしょうか?(どっちみち一方向吹出しではムラはできるでしょうけど) 2台設置したいのですが、部屋の中央に梁が露出するため向かい合わせで設置できないんです。千鳥ならできるかな。そうすると窓側か廊下側のどちらかにしようと考え、窓側にしたまでです。 ほんとは中央に4方向を設置したかったのですが、梁、照明、スピーカー、プロジェクター等に撥ね退けられ、端に追いやられました。 |
私なら4方向型を千鳥に設置して吹き出し方向を調整しますね。 6m×6mで窓際に1方向設置なんて無理しすぎでは? |
>私なら4方向型を千鳥に設置して吹き出し方向を調整しますね。 >6m×6mで窓際に1方向設置なんて無理しすぎでは? 投稿した後考え込んでしまいまして、どちらにつけるべきなのか、自分の考えに自信が持てなくなりました。 騒音の事も気になりましたので、電気工事と調整して4方向を設置するように配置を検討しているところです。 電気工事に検討してもらってるんですけどね。文句言われましたけど。 一方向は無理しすぎですかね |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━