Page 1515 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ローリー継手の規格について かずに 06/12/12(火) 17:16 ┣Re:ローリー継手の規格について メンチカツ 06/12/14(木) 18:19 ┗Re:ローリー継手の規格について stein 06/12/14(木) 19:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ローリー継手の規格について ■名前 : かずに ■日付 : 06/12/12(火) 17:16 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして、初めて質問します。よろしくお願いします。 一般取扱所のA重油の受入口につく、ローリー金具の更新を予定しています。 なんだか規格が消防ネジ、Mネジ、東急、極東、などなどたくさんあることがわかったのですが、どれがどう違うのかわかりません。 既設の品物のどこを計ったらはっきりするでしょうか? WEDでよい資料があるところをご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
重油の納入業者に聞くのが一番間違いないのでは? 場合によってはその納入業者に適合するものを手配をしてもらい、支払いは自分でということも有ではないのでしょうか? |
>一般取扱所のA重油の受入口につく、ローリー金具の更新を予定しています。 >なんだか規格が消防ネジ、Mネジ、東急、極東、などなどたくさんあることがわかったのですが、どれがどう違うのかわかりません。 元工場設備屋です。 工場の場合、ローリーで受け出しする原料、燃料、それに製品などは種類が多いですね。 そのため工場では金具を統一し、ローリー業者にはそれに合わせてもらいます。 そうしないと、予備の金具やパッキンのストックが多くなり過ぎて不経済ですし、 万が一の事故等にも対応できません。 自分達が使いやすく入手しやすい金具に統一しましょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━