Page 1561 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼風速における「吹出からの距離」と「速度減衰」について snake 07/3/2(金) 15:06 ┣Re:風速における「吹出からの距離」と「速度減衰」について 北品川庄司 07/3/2(金) 16:01 ┃ ┣Re:風速における「吹出からの距離」と「速度減衰」について snake 07/3/8(木) 12:52 ┃ ┗返信ありがとうございます snake 07/3/8(木) 12:53 ┣Re:風速における「吹出からの距離」と「速度減衰」について しろべ 07/3/2(金) 18:02 ┃ ┗参考としたのは協立エアテックなんですが snake 07/3/8(木) 12:57 ┗Re:風速における「吹出からの距離」と「速度減衰」について hatomori 07/3/3(土) 7:19 ┗資料のご紹介ありがとうございます。 snake 07/3/8(木) 13:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 風速における「吹出からの距離」と「速度減衰」について ■名前 : snake ■日付 : 07/3/2(金) 15:06 -------------------------------------------------------------------------
私はクリーンルーム関係の仕事をしております。 今回のご相談はクリーンとは直接関係無いもので、知識が無く困っております。 その内容は、ラインディフューザーなどのスリット上の吹出口から吹き出されたエアーが、どれくらいの距離はなれるとどの程度まで風速が落ちてしまうのか、です。 例えば、吹出口:20mm×1000mm(有効)のスリット 吹出面風速:約10m/s 測定箇所:吹出口のセンター このような場合に吹出面から1m離れると、もともと10m/sあった風がいったいおよそ何m/sまで落ちてしまうのかを知りたいのです。 もちろん、他の風の影響を無視した場合の机上の理論に基づいた値で構わないのですが。 どなたか、参考になりそうな資料や文献をご存知ないでしょうか? ご協力お願い致します。 |
空調器具メーカーのカタログを良く読むべし! |
返信ありがとうございます。 返事が遅れてしまいまして失礼しました。 弊社が使用しているメーカーのカタログには、風量と到達距離(0.5m/s)の関係を表したグラフはあるんですが、距離と風速の関係は出てないんです・・・。 メーカに聞いても分からないと言われました。 他メーカーのを調べてみます! 有難うございます。 |
返信ありがとうございます。 返事が遅れてしまいまして失礼しました。 弊社が使用しているメーカーのカタログには、風量と到達距離(0.5m/s)の関係を表したグラフはあるんですが、距離と風速の関係は出てないんです・・・。 メーカに聞いても分からないと言われました。 他メーカーのを調べてみます! 有難うございます。 |
制気口(吹出口)の気流の到達距離は、製品ごとにデータがありますから カタログで調べるかメーカー(協立エアテック、空研工業など)に問い合わせます。 データは吹き出し口の形式サイズと風量あるいは吹き出し風速により、 残風速0.5m/sとなる位置までの距離を表にしたものが多いです。 周囲温度、吹き出し温度、吹き出し方向(水平・垂直)その他の要因により 到達距離が変化しますのでそれらの補正係数も含まれます。 |
返信ありがとうございます。 返事が遅れてしまい恐縮です。 私が参考としたカタログは協立エアテックのものなんですが、到達距離と風量の関係は載っていますが、風速と距離との関係は載ってませんよね? 弊社にあるカタログが古いせいもあるかもしれませんが・・・。 条件により異なるものですから敢えて載せてないのでしょうか? 何か別の文献で調べてみようと思います。 ありがとうございました! |
空気調和衛生工学会の便覧がよいと思います。 吹出し気流の4域の項があり、2域か3域に該当します。 計算式ものっていますし、線図もありますが吹出口定数などを決める必要があり 概略値になってしまします。 おそらく1mはなれたところの風速は5m前後でしょう。 |
返信ありがとうございます。 返事が遅れまして申し訳ございません。 参考文献のご紹介ありがとうございます。 吹出口の定数が必要なんですね。どういう数値がそれにあたるのか分からないかもしれませんが、まずはその文献を入手してみようと思います。 ありがとうございました! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━