Page    1565
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼バキュームブレイカー  設備初心者 07/3/10(土) 15:21
   ┣Re:バキュームブレイカー  戦慄の貴公子 07/3/10(土) 19:48
   ┣Re:バキュームブレイカー  戦慄の貴公子 07/3/10(土) 19:55
   ┗Re:バキュームブレイカー  設備初心者 07/3/11(日) 12:55
      ┣Re:バキュームブレイカー  戦慄の貴公子 07/3/11(日) 16:36
      ┗Re:バキュームブレイカー  戦慄の貴公子 07/3/11(日) 17:15

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : バキュームブレイカー
 ■名前 : 設備初心者
 ■日付 : 07/3/10(土) 15:21
 -------------------------------------------------------------------------
   質問です。
開放回路の冷水配管等につける、バキュームブレーカ
何のためにつけるのですか。
またGVとCVでどのように動作するのですが。

どうかよろしくお願い致します

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレイカー  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/10(土) 19:48  -------------------------------------------------------------------------
   >質問です。
>開放回路の冷水配管等につける、バキュームブレーカ
>何のためにつけるのですか。
>またGVとCVでどのように動作するのですが。
>
>どうかよろしくお願い致します

戦慄の貴公子です

バキュームブレーカーとは文字のことく『真空遮断』です。
主に給水配管で吐水口空間がとれない場合に取り付けます。

今回、冷水の開放回路(蓄熱槽)を利用した熱源システムかと思われます。
 点検用のGV(仕切弁)は必要ですがCV(逆止弁)は不要では????

 冷却水用冷却塔も同じです(吐水口空間が取れない場合)
 または、CV(逆止弁)を計画します。

 バキュームブレーカーとCV(逆止弁)はそもそも構造が相違しますが

 BFP(バック・フロー・プリベンター):減圧方式逆流防止装置は、給水等の逆サイホン
 発生時、流入側逆止弁がこわれても、ダイヤフラムを利用した
 バキュームブレーカーの構造をもっているものもあります。
 尚、逆圧が発生した場合は供給側の逆止弁で閉鎖します。
 この逆止弁が壊れた場合は、ダイヤフラムを利用し排出する機能となっています。(参考まで)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレイカー  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/10(土) 19:55  -------------------------------------------------------------------------
   >質問です。
>開放回路の冷水配管等につける、バキュームブレーカ
>何のためにつけるのですか。

目的は、汚染(逆流)防止です。(逆流するのはその原因です)

by戦慄の貴公子

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレイカー  ■名前 : 設備初心者  ■日付 : 07/3/11(日) 12:55  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。

ただ,

蓄熱槽棟で,ポンプで水槽からくみ上げて、最高階の空調機をとおり、
そのところで、バキュームブレーカーを設けているシステムで、

①汚染防止の必要があるのでしょうか.
②ポンプが動いているときに、逆流する可能性があるのでしょうか。
 もしくは落水と関係があるのでしょうか。

という疑問があります。

どうかよろしくお願い致します

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレイカー  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/11(日) 16:36  -------------------------------------------------------------------------
   >ありがとうございます。
>
>ただ,
>
>蓄熱槽棟で,ポンプで水槽からくみ上げて、最高階の空調機をとおり、
>そのところで、バキュームブレーカーを設けているシステムで、
>
>①汚染防止の必要があるのでしょうか.
>②ポンプが動いているときに、逆流する可能性があるのでしょうか。
> もしくは落水と関係があるのでしょうか。
>
>という疑問があります。
>
>どうかよろしくお願い致します


この場合は、空調機器の保護(プロテクト)といえます。

 開放回路ですので、その対策の一環として設置しているのでしょう。

by戦慄の貴公子

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:バキュームブレイカー  ■名前 : 戦慄の貴公子  ■日付 : 07/3/11(日) 17:15  -------------------------------------------------------------------------
   >ありがとうございます。
>
>ただ,
>
>蓄熱槽棟で,ポンプで水槽からくみ上げて、最高階の空調機をとおり、
>そのところで、バキュームブレーカーを設けているシステムで、
>
>①汚染防止の必要があるのでしょうか.
>②ポンプが動いているときに、逆流する可能性があるのでしょうか。
> もしくは落水と関係があるのでしょうか。
>
>という疑問があります。
>
>どうかよろしくお願い致します


勿論、No.②のポンプ停止時です。(揚程などもご確認のほど…)


by貴(←戦慄の貴公子の略)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1565





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━