Page 157 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設計用屋外条件 まさ 03/5/20(火) 17:11 ┣Re:設計用屋外条件 正 03/5/20(火) 17:34 ┃ ┣Re:設計用屋外条件 NSP 03/5/21(水) 13:59 ┃ ┃ ┗Re:設計用屋外条件 まさ 03/5/22(木) 9:37 ┃ ┗Re:設計用屋外条件 まさ 03/5/22(木) 9:33 ┗Re:設計用屋外条件 NSP 03/5/23(金) 19:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設計用屋外条件 ■名前 : まさ ■日付 : 03/5/20(火) 17:11 -------------------------------------------------------------------------
群馬県水上町である物件の空調設備の設計をしています。 設計用屋外条件の情報がわかりません。 誰か教えて頂けませんでしょうか。 |
http://www.data.kishou.go.jp/ ここの気象データ数はすごいですよ かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは参考になると思います。 |
>http://www.data.kishou.go.jp/ >ここの気象データ数はすごいですよ >かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは参考になると思います。 上記の、HP の気象データ(平年値)によると、 群馬県前橋市に於ける、夏季の平均気温は、26.6゚C であり、冬季の平均気温は、2.8゚C である。 これに対して、 群馬県水上町に於ける、夏季の平均気温は、23.2゚C であり、冬季の平均気温は、-1.9゚C である。 前橋の設計データを基準にして、 夏季に於いては、26.6-23.2=3.4deg、 冬季に於いては、2.8-(-1.9)=4.7deg の補正をした後、計算すれば良い。 日射量については、前橋の数値をそのまま用いて良い、と思います。 |
>>http://www.data.kishou.go.jp/ >>ここの気象データ数はすごいですよ >>かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは参考になると思います。 > >上記の、HP の気象データ(平年値)によると、 > >群馬県前橋市に於ける、夏季の平均気温は、26.6゚C であり、冬季の平均気温は、2.8゚C である。 > >これに対して、 > >群馬県水上町に於ける、夏季の平均気温は、23.2゚C であり、冬季の平均気温は、-1.9゚C である。 > >前橋の設計データを基準にして、 >夏季に於いては、26.6-23.2=3.4deg、 >冬季に於いては、2.8-(-1.9)=4.7deg >の補正をした後、計算すれば良い。 >日射量については、前橋の数値をそのまま用いて良い、と思います。 具体的なご指導、ありがとうございます。 非常に助かりました。 |
>http://www.data.kishou.go.jp/ >ここの気象データ数はすごいですよ >かなり過去までずっとさかのぼって調べることができるので、この実際のデータは>参考になると思います 貴重な情報、ありがとうございました。 非常に助かりました。 |
>群馬県水上町である物件の空調設備の設計をしています。 >設計用屋外条件の情報がわかりません。 >誰か教えて頂けませんでしょうか。 弊社では、全国154地区について、日射量(SSG)、日射量吸熱修正係数(AMF)、冷房設計用実効温度差(ETD)、暖房設計用実効温度差(ETDh)等を算出し、実用に供していますが、上記154地区以外でも、測候所のある地域であれば、同等のデータを算出する事が出来ます。 ご希望の方は、弊社まで、ご連絡(メール)下さい。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━