 ■題名 : 制気口
 ■名前 : 初心者55
 ■日付 : 03/5/8(木) 14:26
 -------------------------------------------------------------------------
   図面に制気口でGVSと書いてあるのですが
どのようなものなのでしょうか?
どなたか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:制気口  ■名前 : なかしん  ■日付 : 03/5/8(木) 17:29  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
俗に言う、「HS」と同じですよ。ユニバーサル(可動)ではなく、丸光産業や
共立のカタログにあります。新晃は違うかな。

VHS: Vertical(垂直)+ Horizon(水平) + Shutter(シャッター)
GVS: Grill(グリル)+Vertical(垂直)  + Shutter(シャッター)

ご参考まで。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:制気口  ■名前 : boa  ■日付 : 03/5/22(木) 22:28  -------------------------------------------------------------------------
   >図面に制気口でGVSと書いてあるのですが
>どのようなものなのでしょうか?
>どなたか教えてください。

GVSとは,俗に言うスリット型グリルのシャッター付の事ですよ。
スリット型の特徴は,器具の羽が固定されていて,ユニバーサル型(GVSとの比較でいうと,VS)
は器具の羽が可動式です。
GVSという表記は潰れてしまった器具メーカー「不二工」の表記だと聞いた覚えがありますが・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:制気口  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/23(金) 8:44  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   >>図面に制気口でGVSと書いてあるのですが
>>どのようなものなのでしょうか?
>>どなたか教えてください。
>
>GVSとは,俗に言うスリット型グリルのシャッター付の事ですよ。
>スリット型の特徴は,器具の羽が固定されていて,ユニバーサル型(GVSとの比較でいうと,VS)
>は器具の羽が可動式です。
>GVSという表記は潰れてしまった器具メーカー「不二工」の表記だと聞いた覚えがありますが・・・
 
GVS という表記は、「建設省・機械設備工事標準図」に出ている。