 ▼ダクトの板厚の件  カズくん 07/3/19(月) 20:44
   ┣Re:ダクトの板厚の件  hatomori 07/3/20(火) 7:13
   ┃  ┗Re:ダクトの板厚の件  カズくん 07/3/20(火) 9:37
   ┣Re:ダクトの板厚の件  ちゃむLaLa 07/3/20(火) 10:33
   ┃  ┣Re:ダクトの板厚の件  カズくん 07/3/20(火) 15:27
   ┃  ┗Re:ダクトの板厚の件  hatomori 07/3/21(水) 3:19
   ┗Re:ダクトの板厚の件  ペポちゃん 07/3/20(火) 16:04

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : ダクトの板厚の件
 ■名前 : カズくん
 ■日付 : 07/3/19(月) 20:44
 -------------------------------------------------------------------------
   器具取付のボックス及び器具接続の板厚は、低圧ダクトの場合
通常のダクトの板厚で、設計されていますか。
ブリーズラインボックスなど長辺寸法にて決定すると2200超えれると1.2Tの板厚になる為

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの板厚の件  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/3/20(火) 7:13  -------------------------------------------------------------------------
   設計(積算)上は通常の板厚で設計(積算)します。

実際、現場ではどのようにしているかは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの板厚の件  ■名前 : カズくん  ■日付 : 07/3/20(火) 9:37  -------------------------------------------------------------------------
   >設計(積算)上は通常の板厚で設計(積算)します。
>
>実際、現場ではどのようにしているかは?

やはりそうですね。回答有難うございました

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの板厚の件  ■名前 : ちゃむLaLa  ■日付 : 07/3/20(火) 10:33  -------------------------------------------------------------------------
   国交省標準仕様では
「線状吹出口ボックスは、高さをもとに選定する。」とあります

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの板厚の件  ■名前 : カズくん  ■日付 : 07/3/20(火) 15:27  -------------------------------------------------------------------------
   >国交省標準仕様では
>「線状吹出口ボックスは、高さをもとに選定する。」とあります

標準仕様確認いたしました。ただ器具接続は、低圧ダクトの板厚何でしょうか

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの板厚の件  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/3/21(水) 3:19  -------------------------------------------------------------------------
   >国交省標準仕様では
>「線状吹出口ボックスは、高さをもとに選定する。」とあります
アララ・・・ スイマセン。 記載がありましたか。
ご指摘ありがとうございます。(反省)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ダクトの板厚の件  ■名前 : ペポちゃん  ■日付 : 07/3/20(火) 16:04  -------------------------------------------------------------------------
   >器具取付のボックス及び器具接続の板厚は、低圧ダクトの場合
>通常のダクトの板厚で、設計されていますか。
>ブリーズラインボックスなど長辺寸法にて決定すると2200超えれると1.2Tの板厚になる為


今日は
この問題はよく出て来ますね色々な仕様、設計者の考え方、官庁又は民間工事
による違い等で違ってくると思いますので私の場合は設計図又は設計内訳書
にボックス類の板厚はケースバイケースで自分で決めた板厚を必ず記入する
様にしております。