Page    1644
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼工場の熱負荷について  設備 07/7/14(土) 17:21
   ┣Re:工場の熱負荷について  裕次郎 07/7/15(日) 22:14
   ┗Re:工場の熱負荷について  hatomori 07/7/17(火) 6:12

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 工場の熱負荷について
 ■名前 : 設備
 ■日付 : 07/7/14(土) 17:21
 -------------------------------------------------------------------------
   工場の生産機器による発熱はどの程度冷暖房負荷に考慮すべきなのでしょうか?
30kw動力使用の大型生産切出し機器が100台ほどあり、約5000m2×H=5mの建屋に収められています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工場の熱負荷について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/7/15(日) 22:14  -------------------------------------------------------------------------
   >工場の生産機器による発熱はどの程度冷暖房負荷に考慮すべきなのでしょうか?
>30kw動力使用の大型生産切出し機器が100台ほどあり、約5000m2×H=5mの建屋に収められています。

電動機の発熱はkW×40%(MAX)位の発熱量で設定です。

それの30台分の稼働率を掛けて出せば、あとは、建物、作業員、換気負荷、照明の負荷は別途出して足し合わせればいいですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:工場の熱負荷について  ■名前 : hatomori  ■日付 : 07/7/17(火) 6:12  -------------------------------------------------------------------------
   電動機と機械からの発熱は
 駆動される機械と電動機 両方が室内にある場合 
           Q=(定格出力/電動機効率)x負荷率x使用率
 駆動される機械のみ室内にある場合
           Q=定格出力x負荷率x使用率
 電動機のみ室内にある場合
    Q=定格出力x(1/電動機効率-1)x負荷率x使用率

  電動機効率=30kwの場合0.9 程度を採用
  負荷率=実際の電動機出力/定格出力

この式はどの本にも載っている式ですから、ご存知の上で別のことをお聞きに
なっているのかもしれませんね。

上の式からもわかるように、電動機からの発熱は10%強、残りは機械からの
発熱ですね。(これがどのように処理されているかにより採用する数値が大きく
変わってきます)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1644





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━