 ■題名 : 空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか?
 ■名前 : kazu君
 ■日付 : 07/7/14(土) 19:52
 -------------------------------------------------------------------------
   空調機の電気配線の設計をしたいのですが、簡単なはやみ表があれば教えてください。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか?  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/7/14(土) 21:45  -------------------------------------------------------------------------
   >空調機の電気配線の設計をしたいのですが、簡単なはやみ表があれば教えてください。


意味がよくわかりません!
http://www.setsubi-forum.jp/chuijikou.html
を1000回くらい読んだ上で
5W1Hで質問しなおしていただけるとありがたいです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか?  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 07/7/15(日) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   >空調機の電気配線の設計をしたいのですが、簡単なはやみ表があれば教えてください。

御自分で作られたほうがいいですよ。
各メーカーの設計資料等を集めて。(カタログにものっているとおもいます。)

圧縮機が一定速であれば、内線規定で一様に設計できますが、
同じ空調能力でも、インバーターの場合、各メーカーで電気配線等の選定が違います。

内線規定であれ、インバーター機であれ、基本は電流値なのは変わりません。
インバーター機の電気設計は、最大電流値から、内線規定にて選定しているようです。
ただし、各メーカーで安全率が違うのか、ブレーカの選定等に違いがあるようです。

2年前の官庁物件で、設計のブレーカ容量とメーカーの設計資料のブレーカ容量が2サイズ違っていたので、メーカーに聴いたところ、
「内線規定にインバーターの取扱いがないため、配線やブレーカの容量の選定は、電流値より、内線規定にそって選定している。」
と回答をもらったことがあります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 訂正  ■名前 : ゆったか  ■日付 : 07/7/15(日) 10:37  -------------------------------------------------------------------------
   内線規定にて、設計すればよいのではないでしょうか。
多少なりとも大きくなるかもしれませんが。

あとは、実際に施工に入って、空調機メーカーが決定したら、メーカーの設計資料にて見直しすればよいとおもいます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:空調機の電気配線の簡単なはやみ表はありますか?  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 07/7/15(日) 22:07  -------------------------------------------------------------------------
   ダイキン・三菱電機あたりなら、主要空調機の配線方法はネットからDL(PDF)出来ます。
それでもダメであれば、カタログではなくて「技術資料」取り寄せましょう。
電気配線のやり方が詳しく書いてあります。