 ■題名 : スプリンクラー配管口径について
 ■名前 : mozart
 ■日付 : 07/8/1(水) 19:27
 -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。
建築設備設計基準でヘッドの合計個数に対する配管口径がかかれているのですが、その中で11個以上は65Aとなっていますが、11個~何個までが65Aでしょうか。また、80A・100A・125A等ではどのようになっているのでしょうか。
どなたか御教示願います。
宜しくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー配管口径について  ■名前 : ペーパー消防設備士  ■日付 : 07/8/2(木) 22:42  -------------------------------------------------------------------------
   上限はありません。極論ですが65Aの先にたとえ100個のヘッドが設置されていたとしても、防火対象物の用途により同時開放個数が定められていますので、その水量を0.1Mpa以上の放水圧で放水できれば良いだけです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー配管口径について  ■名前 : mozart  ■日付 : 07/8/3(金) 16:13  -------------------------------------------------------------------------
   ペーパー消防設備士さんありがとうございます。

65A以上の取り決めがないということは、ヘッド個数が11個以上の場合、ポンプ揚程との関係で配管圧損を少なくしたければ80Aや100Aを使用するということになるんですね。何卒宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー配管口径について  ■名前 : sannpi  ■日付 : 07/8/3(金) 17:10  -------------------------------------------------------------------------
   用途により同時開放ヘッド個数が決まっています。

当方の所轄消防署では

10個まで 65A以上は無限
20個まで 65Aは20個以下 80A以上は無限
30個まで 80Aは40個以下 100A以上は無限
と指導されています。
100A以上は同時個数がいくつでも無限

ただし損失計算でポンプ能力がクリアしていなければそれ以上の配管サイズとなるというのが前提です。

消防設備に関しましては所轄消防署によって見解が違ってきますので確認されるのがよろしいかと思います。

Googleで  スプリンクラーヘッド 口径 と入れて検索してみて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー配管口径について  ■名前 : mozart  ■日付 : 07/8/3(金) 18:01  -------------------------------------------------------------------------
   sannpiさんありがとうございます。

大変参考になりました。
最終的には所轄消防署での見解を確認するようにします。

回答にあった「10個まで 65A以上は無限・・・・・100A以上は同時個数がいくつでも無限」という文面はgoogleで検索して何というページだったのでしょうか。検索条件を入れて確認していったのですがうまく見つかりませんでした。すみません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー配管口径について  ■名前 : sannpi  ■日付 : 07/8/3(金) 19:05  -------------------------------------------------------------------------
   >回答にあった「10個まで 65A以上は無限・・・・・100A以上は同時個数がいくつでも無限」という文面はgoogleで検索して何というページだったのでしょうか。


上から4番目の第3スプリンクラー設備(令第12条…)というPDFファイルで、第3-1表です。
当所轄消防署ではこれを元に主管のサイズを決めています。

参考になれば幸いです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:スプリンクラー配管口径について  ■名前 : mozart  ■日付 : 07/8/3(金) 22:51  -------------------------------------------------------------------------
   sannpi様

ございました。お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。