Page 1657 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼耐震計算について ikeike 07/7/31(火) 16:59 ┗Re:耐震計算について hatomori 07/8/1(水) 8:02 ┗Re:耐震計算について ikeike 07/8/1(水) 8:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 耐震計算について ■名前 : ikeike ■日付 : 07/7/31(火) 16:59 -------------------------------------------------------------------------
耐震計算について、ユーザーから0.4Gで計算して下さいと言われ 通常は、水平震度1で計算しているので 1を0.4に変えて計算したところ アンカーボルトの引張力の値が‘マイナス”になりました。 計算間違いがないか確認しましたがないようでした。 この計算値は、正しいのでしょうか。 |
>この計算値は、正しいのでしょうか。 マイナスになることがあります。 マイナスの場合はゼロとすると、例題にも記載してある筈です。 |
ありがとうございました。 大変助かりました。 なにか今後、参考になるような文献があれば教えてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━