 ■題名 : 泡消火設備の水源容量計算について教えてください。
 ■名前 : こた
 ■日付 : 03/5/22(木) 15:16
 -------------------------------------------------------------------------
   泡消火設備で、水源容量を割り出すときに、

ポンプ揚水量×10分間放水+管内容積×混合率

という式で算出するとあるのですが、「管内容積」っていう部分はどこからどこまでの管内容積なのかが???なのです。

どなたか、教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:泡消火設備の水源容量計算について教えてください。  ■名前 : masa  ■日付 : 03/5/25(日) 17:34  -------------------------------------------------------------------------
   放射ヘッドまでの充水されていない配管の容積ではないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:泡消火設備の水源容量計算について教えてください。  ■名前 : こた  ■日付 : 03/5/27(火) 11:19  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
また、わからないことがあったら投稿します。
よろしくお願いします。