Page 167 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼コンピュータ室について すぎ 03/5/27(火) 16:34 ┗Re:コンピュータ室について ぷんぷん 03/5/27(火) 22:45 ┗Re:コンピュータ室について masa 03/5/28(水) 1:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : コンピュータ室について ■名前 : すぎ ■日付 : 03/5/27(火) 16:34 -------------------------------------------------------------------------
コンピュータ室での空調は 常時、設定温度は何度にすれば良いのでしょうか? |
コンピューター用の床吹き型エアコンだと 吹き出し温度制御なので25度が一般的な設定温度です 通常のものを選定している場合 室温は25度でも問題ないのですが 対流の悪い条件だと単に25度設定だとコンピューター付近の温度は 25度を遥かに越えてしまいます 湿度も本来考慮するところですが 単に温度だけでしたら23度〜24度の設定が多いですね (誤差を見込んで) また 出来る事なら温度センサーは 壁に取り付けするほうが良いですね |
負荷密度の高いデータセンターなどの顧客では、現地でルームサーモの場合は20℃〜22℃、フリーアクセス内サーモは16℃〜18℃で設定されている場合も多いです。 設計は室内25℃50%RHで行っていますが、通風の悪いハウジングで機器内サーモを設定しているユーザーから機器内温度でクレームが付く場合がある為みたいです。(逆にフリーアクセス内サーモを16℃以下に設定した場合は機器内で低湿度警報が出る場合があり、またクレームの原因となります) データセンターの場合は機器の実装率により室内温湿度設定を調整しなければならないのでむずかしいですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━