Page    1687
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼電算機室 換気量について  ビニー 07/9/10(月) 21:57
   ┗Re:電算機室 換気量について  masa 07/9/11(火) 0:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 電算機室 換気量について
 ■名前 : ビニー
 ■日付 : 07/9/10(月) 21:57
 -------------------------------------------------------------------------
   一般に電算機室の換気量の算出方法をおしえてくれないでしょうか?
電算機室の機器負荷は空調機にてまかなうように選定はしています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:電算機室 換気量について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/9/11(火) 0:18  -------------------------------------------------------------------------
   過去ログにもありますが、一般的に常用換気は0.1~1回/h、ガス消火換気設備として、ハロンは2回/h、新ガスは5回/hです。
常時メンテ人員が入室する場合は、25~35m3/人・hの換気量を常用換気で採用します。 一時的にメンテ人員が入る場合は常用換気でまかなえない場合は、ガス消火換気設備を運転する場合もあります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1687





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━