Page 1698 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼セントラル給湯の減圧弁設置について ねずみのしっぽ 07/9/26(水) 21:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : セントラル給湯の減圧弁設置について ■名前 : ねずみのしっぽ ■日付 : 07/9/26(水) 21:04 -------------------------------------------------------------------------
概要は、12建マンション(最高高さ約46m)で、 B1F加圧給水ポンプ(揚程は0.8MPa)から、 1Fのガス焚無圧温水器を経由し(貯湯槽無)、 セントラル給湯方式にて各階住戸に給湯しています。 減圧弁の設置位置としては、2通りあるかと思いますが、 下記の方法で宜しいでしょうか。 ①立管(往)から、ある階へ分岐した直後の往管と、 立管(還)へ接続する直前に減圧弁を設置する。 ② ①の様にある階へループしている配管(往・還)には減圧弁を取付ないで、 ループ配管から枝管を取り、それ以降に減圧弁を設置して水栓まで配管する。 ①の図 往管 還管 ↑ ↓ | | | | | | |――| |――| | | | | | R | R | | | | | GV | GV | | | | | ―― → | ―― ← ②の図 往管 還管 ↑ ↓ | | | 水栓 水栓 水栓 | |――| | | | |――| | | | | | | | | GV | | | GV | | | R R R | | | | | | | | | | ―――――――――――― | | | |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━