 ■題名 : 初歩的な疑問?
 ■名前 : 頭パニック
 ■日付 : 03/5/29(木) 14:47
 -------------------------------------------------------------------------
   ポンプを選定する上でヨウテイと流量から選定し、あるポンプの性能曲線内に収まっていたとき、実際のヨウテイと流量は選定したポンプの性能曲線上にくるのでしょうか?

蒸気配管で蒸気量と圧力損失から流速と管径を求めた時、選定した管径で圧力損失は変わるのでしょうか?たとえば50Aと65Aの間にポイントがきた場合65Aを選定した時の圧力損失と流速です。

どなたか教えてください。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/29(木) 15:11  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   >ポンプを選定する上でヨウテイと流量から選定し、あるポンプの性能曲線内に収まっていたとき、実際のヨウテイと流量は選定したポンプの性能曲線上にくるのでしょうか?
>
Q-H 線図上の、配管抵抗曲線とポンプの性能曲線の交点が、運転ポイントである。
 
配管抵抗曲線は、二次曲線であるから、必ず、ポンプ性能曲線との交点が得られる。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : 頭パニック  ■日付 : 03/5/30(金) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   >>ポンプを選定する上でヨウテイと流量から選定し、あるポンプの性能曲線内に収まっていたとき、実際のヨウテイと流量は選定したポンプの性能曲線上にくるのでしょうか?
>>
>Q-H 線図上の、配管抵抗曲線とポンプの性能曲線の交点が、運転ポイントである。
> 
>配管抵抗曲線は、二次曲線であるから、必ず、ポンプ性能曲線との交点が得られる。


ありがとうございます。
実際の流量とヨウテイは、すべてポンプの性能曲線上にくるということでよろしいのでしょうか。
選定した後で検算を行い違っていたのですが、同じポンプの性能曲線内に入っていれば問題無しということでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/30(金) 11:10  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   問題なし。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : 頭パニック  ■日付 : 03/5/30(金) 13:16  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/29(木) 18:35  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   >蒸気配管で蒸気量と圧力損失から流速と管径を求めた時、選定した管径で圧力損失は変わるのでしょうか?たとえば50Aと65Aの間にポイントがきた場合65Aを選定した時の圧力損失と流速です。
>
流量がコントロール出来る場合、流量と65Aの交点を下に降ろした所が、圧力損失になる。
 
ある圧力損失を仮定して、所期の流量との交点が、50Aと65Aの間にポイントがきた場合、当該流量と65Aの交点を下に降ろすと、仮定した圧力損失よりも、小なる圧力損失となる。
 
流量がコントロール出来ない場合、圧力源と端末の使用圧力の差を距離(相当長)で割った値か圧力損失(kg/cm2・m)となり、その数値と65Aの交点が、実際の流量となる。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : 頭パニック  ■日付 : 03/5/30(金) 10:02  -------------------------------------------------------------------------
   >>蒸気配管で蒸気量と圧力損失から流速と管径を求めた時、選定した管径で圧力損失は変わるのでしょうか?たとえば50Aと65Aの間にポイントがきた場合65Aを選定した時の圧力損失と流速です。
>>
>流量がコントロール出来る場合、流量と65Aの交点を下に降ろした所が、圧力損失になる。
> 
>ある圧力損失を仮定して、所期の流量との交点が、50Aと65Aの間にポイントがきた場合、当該流量と65Aの交点を下に降ろすと、仮定した圧力損失よりも、小なる圧力損失となる。
> 
>流量がコントロール出来ない場合、圧力源と端末の使用圧力の差を距離(相当長)で割った値か圧力損失(kg/cm2・m)となり、その数値と65Aの交点が、実際の流量となる。

ありがとうございます。
理論的には蒸気流量線図上で選定した配管サイズの交点からすべてが求まるということでよろしいのでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : NSP  ■日付 : 03/5/30(金) 10:12  ■Web : http://www.dmn.ne.jp/nsp/  -------------------------------------------------------------------------
   その通りです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初歩的な疑問?  ■名前 : 頭パニック  ■日付 : 03/5/30(金) 18:45  -------------------------------------------------------------------------