Page 1709 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エコキュート 設計1年目 07/10/12(金) 11:44 ┗Re:エコキュート hatomori 07/10/12(金) 12:02 ┗Re:エコキュート 設計1年目 07/10/12(金) 14:16 ┗Re:エコキュート 北品川庄司 07/10/12(金) 15:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エコキュート ■名前 : 設計1年目 ■日付 : 07/10/12(金) 11:44 -------------------------------------------------------------------------
教えてください! 給湯設計をしてて開放型の貯塔槽(屋上設置)にするのですが、 階高が3.3m 最上階にシャワーがある場合、シャワーは0.7キロの圧が必要なのですが3.3mだと0.3~0.4キロしかでないということです。 メーカー問い合わせもしてます。いい意見がありましたら宜しくお願いします。 |
>教えてください! >給湯設計をしてて開放型の貯塔槽(屋上設置)にするのですが、 >階高が3.3m 最上階にシャワーがある場合、シャワーは0.7キロの圧が必要なのですが3.3mだと0.3~0.4キロしかでないということです。 0.33キロです >メーカー問い合わせもしてます。 メーカーに問い合わせるような問題ではないのでは。 >いい意見がありましたら宜しくお願いします。 1.貯湯槽を高い位置に設ける(架台を設ける) 2.圧送システム(給湯ポンプ)にできないか 3.低圧でも使用可能なシャワーヘッドを探す 先輩に相談されましたか。 |
1.貯湯槽を高い位置に設ける(架台を設ける) 2m~3mの架台は不可。 2.圧送システム(給湯ポンプ)にできないか 最上階の系統にポンプを設けると、使用してないとその系統はしに水になら ないですか?また起動してるときは最上階だけで循環しませんか? 間違ってるかもしれませんが、教えてください。 |
ちょっと横槍、 あなたがどうのできるレベルの話ではありませんよね だって基本すらわかっていないのですから ここで回答を受けたとしてもその内容を間違いなく 把握した上での計画をできるとは思いません 単なるカンニングペーパーを見たけど果たしてそれが 合っているかすら判断できませんよね 非常にキケンです 会社としての話でしょうから 先輩や上司、社長に話を戻したほうがいいと思われます それすらできないのであれば外注するしか無いでしょう |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━