Page 1714 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機械室レスのエレベータの換気 mozart 07/10/16(火) 9:27 ┗Re:機械室レスのエレベータの換気 masa 07/10/16(火) 23:36 ┗Re:機械室レスのエレベータの換気 mozart 07/10/17(水) 15:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機械室レスのエレベータの換気 ■名前 : mozart ■日付 : 07/10/16(火) 9:27 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっています。 今回は機械室レスのエレベータについてお聞きしたいのですが、 機械室レスの場合、シャフトなんかの換気は必要ないのでしょうか。 その他機械設備的なもので何か必要なものはあるのでしょうか。 申し訳ございませんが何卒宜しくお願い致します。 |
通常は必要ありません。(底部換気口及び頂部換気口よりの自然換気で40℃以下が維持されるとメーカーは判断しています) かご内空調が設置されていたり、スケルトンの昇降路など特殊条件の場合は換気設備が必要となります。 機械設備で必要となるものは、エレベーターピットが湧水等で浸水の恐れがある場合は排水ポンプの設置が必要な場合があります。 |
masa様 適切なアドバイスありがとうございます。 大変参考になりました。 お礼が大変遅くなって申し訳ございませんでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━