Page    1718
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼学校の体育館 屋内消火栓設置基準  勉強中 07/10/15(月) 23:14
   ┗Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  u7 07/10/16(火) 11:17
      ┗Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  勉強中 07/10/16(火) 22:56
         ┗Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  u7 07/10/17(水) 20:41
            ┗Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  匿名君 07/10/18(木) 17:07
               ┗Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  勉強中 07/10/18(木) 23:35

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 学校の体育館 屋内消火栓設置基準
 ■名前 : 勉強中
 ■日付 : 07/10/15(月) 23:14
 -------------------------------------------------------------------------
   学校の体育館(延べ面積1300m2(耐火))に屋内消火栓が設置してあります。

これは、条例38条の延べ面積3000m2以上にかかるからなのでしょうか?
体育館以外の校舎の延べ面積は6800m2(準耐火)です。

参考書、法令集を読んでもわかりません。どうかご教授お願いします。
地域は東京です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  ■名前 : u7  ■日付 : 07/10/16(火) 11:17  -------------------------------------------------------------------------
   >学校の体育館(延べ面積1300m2(耐火))に屋内消火栓が設置してあります。
>
>これは、条例38条の延べ面積3000m2以上にかかるからなのでしょうか?
>体育館以外の校舎の延べ面積は6800m2(準耐火)です。
>
>参考書、法令集を読んでもわかりません。どうかご教授お願いします。
>地域は東京です。

渡り廊下? 設置単位を確認しては?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  ■名前 : 勉強中  ■日付 : 07/10/16(火) 22:56  -------------------------------------------------------------------------
    u7さん回答ありがとうございます。

体育館と校舎は渡り廊下でつながってはいません。
距離も5m以上離れています。

体育館は近年建設し、既設消火ポンプ(校舎用)から配管を分岐してあります。
つまり、校舎と体育館を1台の消火ポンプでまかなっています。

よろしければ、設置単位とはどのような意味か教えてくれませんでしょうか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  ■名前 : u7  ■日付 : 07/10/17(水) 20:41  -------------------------------------------------------------------------
   >よろしければ、設置単位とはどのような意味か教えてくれませんでしょうか?

消防Advice 17章(?)参照

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  ■名前 : 匿名君  ■日付 : 07/10/18(木) 17:07  -------------------------------------------------------------------------
   質問の内容については、情報が少ないため一概には言えませんが、校舎とは別棟で
耐火建築物の1300㎡であれば、法令の基準からは必要ないですよね~ただ、ホントに耐火建築物?ということもあります。無窓階に該当していませんか?または、学校などだと、校舎のついでに自主的に設置される場合も多くありますね~。
そのあたりを総合的に考えないと何とも言えません。設置単位についてですが、消防設備は、原則として1つの建築物単位で規制がかかるんですが、渡り廊下なんかで接続されると、1つの建築物としたり、それぞれ別の建築物とみなしたりとか色々基準があります。それを設置単位と呼びます‥こんなところで

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:学校の体育館 屋内消火栓設置基準  ■名前 : 勉強中  ■日付 : 07/10/18(木) 23:35  -------------------------------------------------------------------------
   匿名君さん親切な回答ありがとうございます。

設置単位の意味がわかりました。ありがとうございます。
校舎とは別棟、耐火建築物、1300㎡は間違いありません。
無窓階と自主的に設置で調べたいと思います。

もし、無窓階に該当した場合は、屋内消火栓の設置基準が厳しくなるのでしょうか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1718





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━