Page 173 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷却水配管について 1年生 03/5/31(土) 10:02 ┗Re:冷却水配管について 1年生 03/5/31(土) 16:31 ┗Re:冷却水配管について boa 03/5/31(土) 17:26 ┣Re:冷却水配管について 1年生 03/6/1(日) 19:19 ┗Re:冷却水配管について 1年生 03/6/2(月) 13:31 ┗Re:冷却水配管について boa 03/6/2(月) 14:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷却水配管について ■名前 : 1年生 ■日付 : 03/5/31(土) 10:02 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして始めて質問します 冷却水管の断熱は必要ないと思うのですが 白ガス管の屋外露出の場合さび止めだけでいいんでしょうか よろしくお願いします |
塗装あるいはラッキングどちらで考えればいいんでしょうか 本当に困っています どなたか御意見おまちしています |
はじめまして。こんにちは。 冷却水は,夏のみ使用ですか?工場等で冬も冷却水が必要でしたら,断熱は必要だと 思いますよ。その場合ラッキングですね。材質は仕様によりSUSまたは着色亜鉛鉄板(カラー鉄板)になると思います。 塗装は国土交通省の仕様では, @素地調整 Aエッチングプライマー B鉛酸カルシウム錆止め COP2回塗り です。 参考にしてみて下さい。 |
こんばんはレスありがとうございます 冷却水は熱源系統(冷凍機用)に使います 建設省の標準仕様書には冷凍機系統の冷却配管は断熱不要となって いたので質問しました |
ちなみに官庁物件なのでこの場合 冷却水の屋外露出はSUSラッキングと考えていいんでしょうか よろしくお願いします |
>ちなみに官庁物件なのでこの場合 >冷却水の屋外露出はSUSラッキングと考えていいんでしょうか >よろしくお願いします 冬に冷却塔を使用するので有ればラッキングというか保温が必要です。夏のみ使用なら塗装のみでOKだと思います。官庁だからラッキングではありませんよ。 もしラッキングをするのであれば,監督員に確認してみて下さい。国道交通省官房大臣の「共通仕様書」に仕様については記載されているはずですが・・・。 また根本的な話でなぜ冷却水には保温がいらないかを知る事が大切だと思いますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━