Page 1751 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管用架台設計について教えて下さい。 パルサー 07/12/1(土) 1:02 ┣Re:配管用架台設計について教えて下さい。 北品川庄司 07/12/1(土) 4:19 ┣Re:配管用架台設計について教えて下さい。 TS 07/12/1(土) 19:30 ┗Re:配管用架台設計について教えて下さい。 びびり屋 07/12/3(月) 16:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管用架台設計について教えて下さい。 ■名前 : パルサー ■日付 : 07/12/1(土) 1:02 -------------------------------------------------------------------------
突然ですみません。 現場監督(5年目)をしている者ですが現在、ある物件での 配管用架台の設計で悩んでいます。(今までした事がないので) 材料力学の本等多少読んでみたのですが、理解が出来ず苦しんでいます。 なにか参考になる本等あれば教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。 |
建築設備耐震設計・施工指針 |
>突然ですみません。 >現場監督(5年目)をしている者ですが現在、ある物件での >配管用架台の設計で悩んでいます。(今までした事がないので) > >材料力学の本等多少読んでみたのですが、理解が出来ず苦しんでいます。 >なにか参考になる本等あれば教えて頂けないでしょうか? > >よろしくお願いします。 共通仕様書(標準図の方)に載ってませんでしたっけ? ”何kgのものを支持するにはL型鋼-75×75×6t以上”ってかんじの表が。 計算書添付って言われてるなら頑張って勉強するしかないっすね。 |
>突然ですみません。 >現場監督(5年目)をしている者ですが現在、ある物件での >配管用架台の設計で悩んでいます。(今までした事がないので) > >材料力学の本等多少読んでみたのですが、理解が出来ず苦しんでいます。 >なにか参考になる本等あれば教えて頂けないでしょうか? > >よろしくお願いします。 こんにちは。 どの程度の架台を検討されているかよくわかりませんが普通の設備屋さんに 計算で求めろと言うならばその人の技術的なレベルによっても違うと 思いますが有る一定の物までではなかろうかと私は思います。 設備屋さんの中でもその様な専門分野を習得された方なら問題はないのかも知れませんが唯文献等を読んだだけで計算しようと言うのもちょっと危険なのではと 思いますが・・・でも計算のやり方は覚えておいた方が良いと思うので レスを付けてみる事に致しました。 設備屋さんが計算で求める程度の架台の参考文献は空調・衛生技術 データーブック(第2版)H配管の中に架台の選定で鋼梁のたわみ計算が 4種類(1:自由端、中央集中荷重 2:自由端、連続荷重 3:固定端、中央集中 荷重 4:固定端,連続荷重)有りますので該当する物で最大たわみ量を求めて 架台を選定するか梁のスパンによって最大たわみ量が決まってくるので 予めたわみ量を決めて有る鋼材の持っているIx(断面二次モーメント)で良いか 検討する方法が用いられていると思います。 この様な計算で算定すると思いますが経験が無いのならば経験者や専門の方と 良く相談されてからやられた方が宜しいかと思いますが・・・ もし万が一にも架台が強度不足と分り事故でもおきたら計算が間違って いたではすまされませんからね!! その辺りを考慮に入れてご検討をお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━