 ■題名 : 延焼ライン内のドルゴ通気
 ■名前 : 迷走中
 ■日付 : 07/11/30(金) 20:55
 -------------------------------------------------------------------------
   RC造共同住宅3階建てにおいて、延焼ライン内にトイレやキッチンのドルゴ通気を外壁を貫通して設置する場合には、外壁から外側の配管は、VP管では問題ありますか?管径100φで、ドルゴ通気の頂部には、アルミのカバーを取り付けるつもりです。ご存知の方おられましたら、教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/12/1(土) 8:37  -------------------------------------------------------------------------
   http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1520.htm#9276


このあたり参考にならないでしょうか・・

って ドルゴ通気を外部に設けるのですか?
ワタシが無知なだけかも知れませんが・・・

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : 迷走中  ■日付 : 07/12/1(土) 11:02  -------------------------------------------------------------------------
   ご返信ありがとうございます。
なかなか解釈が難しいですね。
熟読し自分でも調べてみます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : ゾノ  ■日付 : 07/12/2(日) 16:11  -------------------------------------------------------------------------
   >http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1520.htm#9276
>
>
>このあたり参考にならないでしょうか・・
>
>って ドルゴ通気を外部に設けるのですか?
>ワタシが無知なだけかも知れませんが・・・

http://www.solarislife.com/durgo/durgo-03.html

共同住宅のバルコニーになら設けたことがあります。
屋外カバーつけて

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : 迷走中  ■日付 : 07/12/3(月) 13:51  -------------------------------------------------------------------------
   >>http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1520.htm#9276
>>
>>
>>このあたり参考にならないでしょうか・・
>>
>>って ドルゴ通気を外部に設けるのですか?
>>ワタシが無知なだけかも知れませんが・・・
>
>http://www.solarislife.com/durgo/durgo-03.html
>
>共同住宅のバルコニーになら設けたことがあります。
>屋外カバーつけて

はい、同じく屋外用のドルゴを検討しています。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : RIKU  ■日付 : 07/12/3(月) 17:11  -------------------------------------------------------------------------
   >>>http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1520.htm#9276
>>>
>>>
>>>このあたり参考にならないでしょうか・・
>>>
>>>って ドルゴ通気を外部に設けるのですか?
>>>ワタシが無知なだけかも知れませんが・・・
>>
>>http://www.solarislife.com/durgo/durgo-03.html
>>
>>共同住宅のバルコニーになら設けたことがあります。
>>屋外カバーつけて
>
>はい、同じく屋外用のドルゴを検討しています。

・ドルゴ本体並びに通気管に保温工事を施工して下さい。
・ドルゴ本体はメンテナンスを考慮した場所に設けて下さい。
ご参考まで

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : 迷走中  ■日付 : 07/12/3(月) 20:11  -------------------------------------------------------------------------
   >>>>http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1520.htm#9276
>>>>
>>>>
>>>>このあたり参考にならないでしょうか・・
>>>>
>>>>って ドルゴ通気を外部に設けるのですか?
>>>>ワタシが無知なだけかも知れませんが・・・
>>>
>>>http://www.solarislife.com/durgo/durgo-03.html
>>>
>>>共同住宅のバルコニーになら設けたことがあります。
>>>屋外カバーつけて
>>
>>はい、同じく屋外用のドルゴを検討しています。
>
>・ドルゴ本体並びに通気管に保温工事を施工して下さい。
>・ドルゴ本体はメンテナンスを考慮した場所に設けて下さい。
>ご参考まで

皆さんありがとうございます。参考にします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : ゾノ  ■日付 : 07/12/3(月) 22:22  -------------------------------------------------------------------------
   >・ドルゴ本体並びに通気管に保温工事を施工して下さい。
>・ドルゴ本体はメンテナンスを考慮した場所に設けて下さい。
>ご参考まで


すいません。勉強不足で・・・
ドルゴ本体には発砲ポリスチレンのカバーがついていたので保温工事は特に考えませんでした。通気管も保温してません。

やはり保温は必要なのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:延焼ライン内のドルゴ通気  ■名前 : RIKU  ■日付 : 07/12/4(火) 12:11  -------------------------------------------------------------------------
   >>・ドルゴ本体並びに通気管に保温工事を施工して下さい。
>>・ドルゴ本体はメンテナンスを考慮した場所に設けて下さい。
>>ご参考まで
>
>
>すいません。勉強不足で・・・
>ドルゴ本体には発砲ポリスチレンのカバーがついていたので保温工事は特に考えませんでした。通気管も保温してません。
>
>やはり保温は必要なのでしょうか。

ご存知だと思いますが、ドルゴ本体では常時は通気状態ではなく閉鎖状態を保つのが特徴ですね、で、排水が始まり通気管内が負圧になった時にドルゴ本体内弁蓋板が持ち上がり(普段は弁蓋板自重で穴を塞いでいます)外気を吸入し通気管及び排水管内の通気状態を保つ様になっています。この事は通気管を通じて排水管内の臭気が外部に出る事がない(殆んど)から、屋内に採用されたりします。

常時閉鎖状態ですから排水管内状態(温湿度)で凝縮水が通気管内に充満し易いので特に冬季に通気管内の凝縮水が凍ることが起こり易いのです。しかも、ドルゴ本体内弁蓋板と外気吸入口(排水溝付)が通常の通気ベントキャップと異なり機構的に微妙ですから屋外用ドルゴ本体付属品の発砲Pカバーはシッカリと取付けて下さい。