Page 1764 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ヘッター圧力制御弁の導入について BON 07/12/15(土) 14:20 ┗Re:ヘッター圧力制御弁の導入について TS 07/12/15(土) 15:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ヘッター圧力制御弁の導入について ■名前 : BON ■日付 : 07/12/15(土) 14:20 -------------------------------------------------------------------------
みなさま初めまして 題名の内容についてネット検索していてこの頁にたどり着きました。 検索でたどり着いたので他に重複した書き込みが有りましたらすいません。 既設設備でヘッター間圧力制御弁が導入されているのですがこの制御による 利点は何でしょうか?2ポンプシステムでヘッターからは熱量にてポンプの群発停を 行いポンプ後のヘッターから各空調機及びFCUが有り各々に比例又は二位置 式の二方弁が着いています。圧を一定にし制御弁の所定の圧に保つ事が各空調 機及びFCUの制御にどの位、影響が有るのでしょうか? 質問の趣旨がうまく伝わらないかもしれませんが設備に着いてまだ知識が無い のですいませんが宜しくお願い致します。 |
>みなさま初めまして >題名の内容についてネット検索していてこの頁にたどり着きました。 >検索でたどり着いたので他に重複した書き込みが有りましたらすいません。 >既設設備でヘッター間圧力制御弁が導入されているのですがこの制御による >利点は何でしょうか?2ポンプシステムでヘッターからは熱量にてポンプの群発停を >行いポンプ後のヘッターから各空調機及びFCUが有り各々に比例又は二位置 >式の二方弁が着いています。圧を一定にし制御弁の所定の圧に保つ事が各空調 >機及びFCUの制御にどの位、影響が有るのでしょうか? >質問の趣旨がうまく伝わらないかもしれませんが設備に着いてまだ知識が無い >のですいませんが宜しくお願い致します。 既設が以下のようなものと想像して考えました。 ・ヘッダーが往と還りで2個ある。 ・それらヘッダーをつなぐバイパス管がある。 ・バイパス管に2方弁がついている。 ・上記の2方弁は、ヘッダーについている圧力スイッチにより制御されている。 2次側(負荷側)への流量が各空調機まわりの2方弁で制御されているので、 負荷が少ない時の、締め切り運転を防止するためだと思います。 熱源設備が何か分かりませんが、冷温水や冷却水は常に一定の流量が必要です。 よって、問い合わせの制御弁は、熱源を循環する冷温水量の確保とポンプ締切運転 を防止するためにあると思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━