Page    1763
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙設備:吹抜けの2区画同時開放について  ky 07/12/14(金) 14:27
   ┗Re:排煙設備:吹抜けの2区画同時開放について  masa 07/12/15(土) 2:47

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙設備:吹抜けの2区画同時開放について
 ■名前 : ky
 ■日付 : 07/12/14(金) 14:27
 -------------------------------------------------------------------------
   3フロア吹抜けのアトリウムなどで、排煙ダクトの通過風量を決定する場合、隣接する2区画とはアトリウムの最下階のみ考慮し、2階、3階にて隣接する区画とは同時開放を考慮せずにダクトの通過風量を決定してよいのでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙設備:吹抜けの2区画同時開放について  ■名前 : masa  ■日付 : 07/12/15(土) 2:47  -------------------------------------------------------------------------
   ダクト系統が不明ですが、通常は上下階の同時開放は考慮しませんので、竪穴区画が形成されていれば、最下階の隣接区画の2区画のみ考えればいいはずです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1763





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━