Page    1778
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排煙機について教えてください。  スモークマン 08/1/7(月) 17:38
   ┣Re:排煙機について教えてください。  どんちゃん 08/1/7(月) 21:26
   ┃  ┗Re:排煙機について教えてください。  スモークマン 08/1/9(水) 10:56
   ┗Re:排煙機について教えてください。  masa 08/1/11(金) 2:13
      ┗Re:排煙機について教えてください。  スモークマン 08/1/11(金) 19:03

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排煙機について教えてください。
 ■名前 : スモークマン
 ■日付 : 08/1/7(月) 17:38
 -------------------------------------------------------------------------
   排煙機には非常用電源が必要ですが、下記の場合のエンジン駆動型排煙機との使い分けを教えてください。
①工場で別棟内に非常用電源が在る場合、新築工場棟に非常用電源を引き込めば排煙機にエンジンを搭載しなくても良いのでしょうか?
②エンジン付き排煙機と電気駆動の排煙機の使い分けは建物に非常用電源を引き込めない場合にはエンジン付き排煙機を設置すると言った考え方で良いのでしょうか?
③同上の使い分けは建築物で面積又は防火構造で規定が在るのでしょうか?
法規を見ても明確な文面が見当たらないのでよろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機について教えてください。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 08/1/7(月) 21:26  -------------------------------------------------------------------------
   法に順守していれば、使い分けは設計者(設置者)の判断ですよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機について教えてください。  ■名前 : スモークマン  ■日付 : 08/1/9(水) 10:56  -------------------------------------------------------------------------
   有難う御座います。
色々調べましたが、法規的に明確な文面が無く、結果として所轄の建築指導課へ伺いに行くことに致しました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機について教えてください。  ■名前 : masa  ■日付 : 08/1/11(金) 2:13  -------------------------------------------------------------------------
   ①に関しては、発電機計算を見直して、発電機とエンジンが変わらなければ認められます。(別棟との連絡通路が防火上安全であるか、連絡通路が無い場合は6m以上離隔があれば、棟毎の必要発電機容量が既存で満たせれば、既存利用できます)
②はそれが基本的な考えです。
③は一切規定はありません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排煙機について教えてください。  ■名前 : スモークマン  ■日付 : 08/1/11(金) 19:03  -------------------------------------------------------------------------
   有り難うございます。参考になります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 1778





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━