Page 1811 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/1(金) 22:34 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 RIKU 08/2/2(土) 13:24 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/2(土) 17:41 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 RIKU 08/2/3(日) 11:32 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/3(日) 23:33 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 けろ 08/2/4(月) 12:40 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/4(月) 19:42 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 RIKU 08/2/4(月) 22:18 ┣Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/4(月) 23:43 ┃ ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 RIKU 08/2/5(火) 10:38 ┃ ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/5(火) 22:07 ┃ ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 RIKU 08/2/6(水) 13:00 ┃ ┣Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 RIKU 08/2/6(水) 16:14 ┃ ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 つなぎの水道屋 08/2/6(水) 19:52 ┗Re:公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 けろ 08/2/5(火) 10:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 公衆車椅子対応トイレでふとした疑問 ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/2/1(金) 22:34 -------------------------------------------------------------------------
皆様に、お尋ねしたいのですが、公衆車椅子対応トイレでは、公衆トイレで、あるにもかかわらず、シートペーパーの設置してあるところを私は、見た事がないのですが、設計された方や施工された方がいらっしゃいましたら、設置位置など、教えていただけないでしょうか。 |
> 皆様に、お尋ねしたいのですが、公衆車椅子対応トイレでは、公衆トイレで、あるにもかかわらず、シートペーパーの設置してあるところを私は、見た事がないのですが、設計された方や施工された方がいらっしゃいましたら、設置位置など、教えていただけないでしょうか。 設置位置?取り付け位置ですと腰掛便器に移る前の車椅子から届き、且つ、便座に座った位置からも届く所でしょう。 腰掛便器シートPは使用に際して車椅子使用に限らず使いづらく不人気と聞いています。特に車椅子利用者などは体をスライドしてくる為余計に難儀で介助者も大変らしい。そして車椅子以外の方達も同便器を使うのですが、便座高さが普通より高い為にシートPが定位置からズレやすくなります。(今後の商品開発を待つ) 腰掛便器シートPがなぜか直ぐ無くなる様です。(入り枚数が少ない?) 腰掛便器シートPが便器詰りの原因によくなる様です。(特にFV) 腰掛便器シートPに替えて噴霧式消毒器がよろしいのでは? |
返信ありがとうございます。 >設置位置?取り付け位置ですと腰掛便器に移る前の車椅子から届き、且つ、便座に座った位置からも届く所でしょう。 便器の片面には、L型手すりにボタンがずらりと並び、もう片方は、跳ね上げ手すりが付くと思うので、取り付けスペースがないように感じ、私は入り口付近の壁ぐらいかな、と思いましたので、投稿させていただきました。 >腰掛便器シートPに替えて噴霧式消毒器がよろしいのでは? 車椅子に乗られている方が、高齢者ばかりであれば、それでも、よいと思うのですが、若く上半身に力がある方も多数いらっしゃると思うので、シートペーパーの方がよいのではないかと思ったしだいです。 |
>>設置位置?取り付け位置ですと腰掛便器に移る前の車椅子から届き、且つ、便座に座った位置からも届く所でしょう。 > >便器の片面には、L型手すりにボタンがずらりと並び、もう片方は、跳ね上げ手すりが付くと思うので、取り付けスペースがないように感じ、私は入り口付近の壁ぐらいかな、と思いましたので、投稿させていただきました。 確かに腰掛便器周りは段々戦闘機のコックピットの様になって来ましたね。 ただ車椅子利用者が入り口付近でシートPを手にし又は膝に乗せて移動し便器に近付き便座にセットする・・・は移動距離は少ないでしょうが、人間の尊厳と言うか・・・小生は考えてしまいます。ただ、多目的トイレ利用者は我慢して利用して頂ける範囲かも知れませんが・・・。 >>腰掛便器シートPに替えて噴霧式消毒器がよろしいのでは? >車椅子に乗られている方が、高齢者ばかりであれば、それでも、よいと思うのですが、若く上半身に力がある方も多数いらっしゃると思うので、シートペーパーの方がよいのではないかと思ったしだいです。 傾向として車椅子専用トイレは少なく多目的トイレになっています、利用者には老若男女の別なく、車椅子、杖、ホストメイト、糖尿病、リュウマチ、関節障害の方々や乳幼児と親(男女)がオムツ替えに利用されていますので、どの場合でも支障なき様に対処しなければなりませんから難しいです。 最近は小児同伴の親の利用者用に小児用小便器などを具備した多目的トイレも多くなりそうです。 シートP供給便座がありますが、暖房洗浄便座を諦めなければならない。どちらを取るか・・・考え中!笑。 ついでに。トイレの洗面器で洗面する人の割合はどう思われますか?。 衛生設備とは人との直の関わりが主で難しいです。 長くなりすみません。 |
>ただ車椅子利用者が入り口付近でシートPを手にし又は膝に乗せて移動し便器に近付き便座にセットする・・・は移動距離は少ないでしょうが、人間の尊厳と言うか・・・小生は考えてしまいます。 RIKUさんのように、抵抗のある方もいらっしゃるのですね、私は、同一個室内であれば、抵抗ないと考えていたのですが、安易でした。ただ、個室内ではなく、外壁についているのであれば、私も多少は、抵抗があります。 >ついでに。トイレの洗面器で洗面する人の割合はどう思われますか?。 洗面される方は、お酒を飲まれている方が、洗うていどで、ほとんどいないと思います。ただ、私個人の意見は手洗器では小さく、ゆったり感のある洗面器が使いやすいです。なので、ポップアップは、不要だと思っています。 |
>私個人の意見は手洗器では小さく、ゆったり感のある洗面器が使いやすいです。なので、ポップアップは、不要だと思っています。 コンタクトレンズの着脱洗浄、洗眼などにも使っているので、 ポップアップが無いと、流してしまう心配があって 困ることがあります。 |
>コンタクトレンズの着脱洗浄、洗眼などにも使っているので、 私、以前、掃除の方が便器などを拭いた雑巾を洗面所に水を溜めて、洗っている所を目撃し、 「あちらに、掃除用の陶器(SK)があるようですがあちらでは、洗わないのですか」との問いに、 「屈まないといけないし、狭いから、こっちで洗っている」との返答 掃除をされるすべての方がその様にしているとは思いませんが、公衆トイレの洗面器では、あまり、貯め洗い洗眼などされない方が、よいと思っています。 |
>>コンタクトレンズの着脱洗浄、洗眼などにも使っているので、 > >私、以前、掃除の方が便器などを拭いた雑巾を洗面所に水を溜めて、洗っている所を目撃し、 >「あちらに、掃除用の陶器(SK)があるようですがあちらでは、洗わないのですか」との問いに、 >「屈まないといけないし、狭いから、こっちで洗っている」との返答 つなぎさんに敢闘賞!。掃除の方にRカード!!でも正直者。 >掃除をされるすべての方がその様にしているとは思いませんが、公衆トイレの洗面器では、あまり、貯め洗い洗眼などされない方が、よいと思っています。 けろさんだけでは無くコンタクト装着者の方は、洗面器ボウルに溜水してレンズを洗ったりしておられないと思いますよ。専用道具がありそれを洗面器傍で広げ不要液を捨てたり道具を水洗いをしたりします。この時レンズだけでなく小さな部品などを間違って落とす場合に排水口に入るとトホホとなるため栓をして使い排水量は少ないから溜めたままで終わる直前に確認してからおもむろに排水!ほっ。 洗面器脇に平場(ひらば)が少ないのは問題!。 |
>この時レンズだけでなく小さな部品などを間違って落とす場合に排水口に入るとトホホとなるため栓をして使い排水量は少ないから溜めたままで終わる直前に確認してからおもむろに排水!ほっ。 ポップアップをその様にも使用しているのですね。思慮不足でした。 >洗面器脇に平場(ひらば)が少ないのは問題!。 公衆トイレでの、洗面は、カウンター、もしくは、面台(150程度)があると、思うのですが、それでも、必要スペースが少ないのでしょうか。 |
>>洗面器脇に平場(ひらば)が少ないのは問題!。 > >公衆トイレでの、洗面は、カウンター、もしくは、面台(150程度)があると、思うのですが、それでも、必要スペースが少ないのでしょうか。 面台は有るのは良いのですが、手元にも欲しいのです、結構細かい作業を伴う道具達の準備などがあります。(注射・測定・塗薬・飲み薬・補給・交換・取替え・充電・等々) でも何とかしているのが現状です。例えばベビーシートを利用したり・・・。 |
>結構細かい作業を伴う道具達の準備などがあります。(注射・測定・・・) どのような事をされているのですか。 |
>>面台は有るのは良いのですが、手元にも欲しいのです、結構細かい作業を伴う道具達の準備などがあります。(注射・測定・塗薬・飲み薬・補給・交換・取替え・充電・等々) >どのような事をされているのですか。 IMAGINE【想像して!】 例えば、ある『インスリン注射』について。 道具達: 1.消毒用アルコールの入った容器 2.注射針の入ったケース 3.万年筆型注射器(インスリン液一体型) 動作: 道具達を手提げやショルダーバックから出す⇒バックを置く⇒1.のケースを開けてアルコールをいつでも使える様にして置く⇒2.から注射針を出し封紙を外し⇒3.に注射針をセットし⇒内部空気を上に集め空打ちをし⇒医師指示液量にダイヤルをセットして台に置く!準備完了⇒お腹又は太ももなど医師指示の体部位を出し(この段階で便座に座らないとし難い場合がある)⇒台上の注射器を取り上げお腹なら切腹する様な格好で打ち⇒体から抜き取り注射器を再度台上に置く⇒身づくろいをして⇒注射器から針を外し容器に入れ(備え付けのゴミ箱には捨てられません、後日溜まったら病院に持参して処分してもらう)⇒使用済みアルコール、注射針キャップ、注射針封紙を捨てる(又は持ち帰る)⇒道具達を片付けバックに入れる【終わり】この間約5分、腕手指のご不自由な方々はもっとかかります。 |
一部文訂正いたします、よろしくお願いいたします。 アルコール→エタノール含浸綿(消毒綿) |
>動作: >道具達を手提げやショルダーバックから出す・・・腕手指のご不自由な方々はもっとかかります。 公衆トイレ(多目的)でいろいろな事をされているのですね。度々ですが、思慮不足でした。 |
>レンズだけでなく小さな部品などを間違って落とす場合に排水口に入ると >トホホとなるため栓をして使い排水量は少ないから溜めたままで終わる >直前に確認してからおもむろに排水!ほっ。 RIKUさんのおっしゃるとおりです。 ごくごくたまにですが、やっぱり落とすこともあるんですよ。 何せ小さいので。 万一に備えてのポップアップです。 ボウルにレンズを落としてしまったときには、 洗浄液と流水で念入りに洗浄するのは言うまでもありません。 (以上全て、ハードコンタクトのお話でした) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━