Page 1848 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画のダクト・配管の貫通 ぴよひこ 08/4/11(金) 15:24 ┗Re:防火区画のダクト・配管の貫通 masa 08/4/12(土) 0:51 ┗Re:防火区画のダクト・配管の貫通 ぴよひこ 08/4/12(土) 19:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画のダクト・配管の貫通 ■名前 : ぴよひこ ■日付 : 08/4/11(金) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
いつもお世話になっております。 このたび客先が築20年のホテルを買い取り 中身を一旦スケルトンにしてまたホテルとして 使用することになりました。 建物は5階建て・建物周辺には8m幅の駐車場で 1周囲まれております。 各部屋に換気扇を取付、外壁にベンドキャップを取付 排気するシステムに考案中ですが、この場合 外周の駐車場が幅8mあるためベンドキャップは 防火ダンパー付きでなくても宜しいのでしょうか? 是非教えてくださいませ。 |
延焼線にはかかりませんが、スパンドレル(防火区画の壁・床に接する、水平・垂直90cm以内の部分)の範囲は防火設備とする必要があります。 |
>延焼線にはかかりませんが、スパンドレル(防火区画の壁・床に接する、水平・垂直90cm以内の部分)の範囲は防火設備とする必要があります。 masaさんいつもありがとうございます 。参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━