 ▼防火区画のダクト・配管の貫通  ぴよひこ 08/4/11(金) 15:24
   ┗Re:防火区画のダクト・配管の貫通  masa 08/4/12(土) 0:51
      ┗Re:防火区画のダクト・配管の貫通  ぴよひこ 08/4/12(土) 19:11

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火区画のダクト・配管の貫通
 ■名前 : ぴよひこ
 ■日付 : 08/4/11(金) 15:24
 -------------------------------------------------------------------------
   いつもお世話になっております。
このたび客先が築20年のホテルを買い取り
中身を一旦スケルトンにしてまたホテルとして
使用することになりました。
建物は5階建て・建物周辺には8m幅の駐車場で
1周囲まれております。
各部屋に換気扇を取付、外壁にベンドキャップを取付
排気するシステムに考案中ですが、この場合
外周の駐車場が幅8mあるためベンドキャップは
防火ダンパー付きでなくても宜しいのでしょうか?

是非教えてくださいませ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画のダクト・配管の貫通  ■名前 : masa  ■日付 : 08/4/12(土) 0:51  -------------------------------------------------------------------------
   延焼線にはかかりませんが、スパンドレル(防火区画の壁・床に接する、水平・垂直90cm以内の部分)の範囲は防火設備とする必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火区画のダクト・配管の貫通  ■名前 : ぴよひこ  ■日付 : 08/4/12(土) 19:11  -------------------------------------------------------------------------
   >延焼線にはかかりませんが、スパンドレル(防火区画の壁・床に接する、水平・垂直90cm以内の部分)の範囲は防火設備とする必要があります。


masaさんいつもありがとうございます
。参考になりました。