Page 1862 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給気不足でしょうか? Толмачевы 08/4/30(水) 4:50 ┣Re:給気不足でしょうか? 裕次郎 08/4/30(水) 11:33 ┃ ┗Re:給気不足でしょうか? Толмачевы 08/5/1(木) 7:34 ┣Re:給気不足でしょうか? u7 08/5/1(木) 13:44 ┃ ┗Re:給気不足でしょうか? Толмачевы 08/5/2(金) 6:55 ┃ ┗Re:給気不足でしょうか? u7 08/5/2(金) 11:14 ┗Re:給気不足でしょうか? びびり屋 08/5/1(木) 15:51 ┗Re:給気不足でしょうか? Толмачевы 08/5/2(金) 7:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給気不足でしょうか? ■名前 : Толмачевы ■日付 : 08/4/30(水) 4:50 -------------------------------------------------------------------------
マンションのリフォームでガスコンロを3口に変更しました。現状は、給気は150φの孔が壁に1個あるだけです。 給気は十分でしょうか? 広さは50平米で、1LDKのスタジオタイプにしました。通常は、150φ×2個でしょうか?給排気の諸条件で一概には判断が難しいかもしれませんが、先ずは、ざっくりしたところでお願いいたします。 |
ガスコンロ3口は良いけど、排気風量わからないから正確な答えは出せないけど。 経験上、通常のレンジフードで「強」運転をすると、玄関の扉はかなり開けづらいです。 最近は24時間換気用の給気口が付いているので、多少は改善していますが。 150φ2個はいらないと思います。 |
ありがとうございます。 >150φ2個はいらないと思います。 現在、壁に150φの孔が1個だけなのですが、「これで十分」ということでしょうか?レンジフードの性能は、600立米/hです(「強」のとき)。 |
>マンションのリフォームでガスコンロを3口に変更しました。現状は、給気は150φの孔が壁に1個あるだけです。 レンジフードで300CMH、常時換気で80CMH程度と想定した場合、給気口の形状によっては、ギリギリ50Pa程度。 最悪は、相当の差圧(100近い)が発生します。 ハッキリ言って、足りないでしょう。 最低でも、ひとつ100が欲しい感じでしょうか |
ありがとうございます。 >最低でも、ひとつ100が欲しい感じでしょうか 近所の新築マンションには、壁面に150のガラリが2個ついていました。それで心配になり、こちらでお尋ねした次第です。 |
>近所の新築マンションには、壁面に150のガラリが2個ついていました。それで心配になり、こちらでお尋ねした次第です。 あくまで最低でも100としただけで、私の設計なら150をつけます。 LDKに150、その他の室に100という設計をよく見ますが、住宅は気密性がいいので、結構足りていないです。 できれば、30Pa未満ですね。 |
>マンションのリフォームでガスコンロを3口に変更しました。現状は、給気は150φの孔が壁に1個あるだけです。 > >給気は十分でしょうか? > 今日は。ご質問の内容が今一理解出来ない点も有りますが 私なりに理解して返答させtrて頂きます。 レンジフードFAN能力は200~700CMH程度と思われます。 従って風量が多い時は150Φ1ヶ所では苦しいのではと思います。 しかも1LDK50㎡の居室でも有るので天井高さ2.4Hとして 24H換気分が60CMH程度必要になってくると思われます。 ですので私だったら最低でもレンジフード分150Φ1ケ+24H分100Φ 1ケを取り付ける様に致します。 尚過去ログにも関連の質疑が有りますのでご参考までに http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1502.htm |
ありがとうございます。 >尚過去ログにも関連の質疑が有りますのでご参考までに >http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_1502.htm 過去ログ、参考になりました。最近は給気に余裕を持たせる傾向にあり、その基準からすると、古いマンションはどうしも給気不足になると感じました。 リフォームの際に、「壁にコア開け」というのは頻繁に行われているのでしょうか?壁だから強度低下は無視できる程度? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━