Page 1868 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼HIVP配管の耐圧 リンダマン 08/5/15(木) 11:20 ┣Re:HIVP配管の耐圧 リンダマン 08/5/15(木) 17:47 ┗Re:HIVP配管の耐圧 つなぎの水道屋 08/5/15(木) 18:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : HIVP配管の耐圧 ■名前 : リンダマン ■日付 : 08/5/15(木) 11:20 -------------------------------------------------------------------------
いつも参考にさせてもらっております。 圧力が0.45Mpaです。HIVPは0.7Mpaまで使用出来ると聞いた事がありますが、今までの工事で0.45Mpaも圧力がかかる塩ビ配管をした事がありません。 SUS管のネジ配管や溶接配管が多いので。 接着剤で固定するのでなんとなく不安なのですが。 もちろん技量も関係してくるとは思いますが、一般的に0.45Mpa程度なら問題ないでしょうか? |
流体は40℃の水です。 書き忘れました。 |
HIVPは35℃から使用圧力が下がってくると思います。 あと、口径でも違ってくると思うので、メーカーに確認された方がよいのでは、ないでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━