 ■題名 : 高圧作業主任者試験問題
 ■名前 : アジアのそよ風
 ■日付 : 08/5/13(火) 18:17
 -------------------------------------------------------------------------
   高圧作業主任者の試験問題です。

20m沈下させたケーソン(直径12m、重量1650t)を
さらに沈下させるのに必要な水荷重の近似値は次のうちどれか。
この場合、作業室は0.1Mpa(10の5乗ニュートン/mの2乗)
で加圧しており、周面摩擦力は(9KN/mの2乗)とし
刃口下の地盤抵抗力は無視するものとする。

上記の問題で
答えは次の5つのうちどれですか?
(1)170t
(2)200t
(3)360t
(4)720t
(5)1200t

以上ですが、解答方法をお導き下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高圧作業主任者試験問題  ■名前 : やま  ■日付 : 08/5/15(木) 5:59  -------------------------------------------------------------------------
   ケーソンのことは分かりませんので
圧力×面積=力と言う理科の問題としての計算です。
円周率=3.14とします。

直径12m円柱の底面積 A=12*12*3.14/4=113.0m2
深さ20mの周壁面積 S=12*3.14*20=753.6m2
作業室気圧 P1=0.1MPa=10.2t/m2
周壁摩擦力 P2=9kN/m2=0.92t/m2
作業室気圧による反力 R1=A*P1=113.0*10.2=1,153t
摩擦による反力 R2=S*P2=753.6*0.92=693t
合計反力 R=R1+R2=1,153+693=1,846t
自重 W1=1,650t
必要水荷重 W2>R-W1=1,846-1,650=196t
必要水荷重近似値=200t

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高圧作業主任者試験問題  ■名前 : アジアのそよ風  ■日付 : 08/5/16(金) 9:48  -------------------------------------------------------------------------
   納得のいく解答をありがとございます。
本当に助かります。
今月の22日に受験しますが、解答のついている問題集が
一般では入手できなくて困っています。
計算問題は得点源となるので、ここを落とすと致命傷に
なりかねません。
本当にありがとうございました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:高圧作業主任者試験問題  ■名前 : やま  ■日付 : 08/5/17(土) 3:19  -------------------------------------------------------------------------
   この計算が正解なのか自信ありませんが、過去問の回答が公表されておらず確認
する手段がないのでしたらやむを得ません、取り敢えずこれで行ってみましょうか。
22日の試験、ご健闘をお祈り致します。