   初歩的な質問で申し訳ありませんが、制御弁の選定時にクローズ・オフ・ レイティングという言葉が出てきました。この言葉の意味が分かりません。具体的に教えていただけないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クローズ・オフ・ レイティング  ■名前 : masa  ■日付 : 08/5/31(土) 11:03  -------------------------------------------------------------------------
   制御弁が閉止動作できる、弁前後の最大差圧がクローズ・オフ・レイティングです。 バルブ構造と操作器の組み合わせで変化します。
クローズ・オフ・レイティングより、弁前後の差圧が大きい場合は、制御弁の機能を満足できません。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:クローズ・オフ・ レイティング  ■名前 : ottsu  ■日付 : 08/5/31(土) 12:18  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。インターネットで調べても、言葉の意味が分からなかったのでやっと正確な意味が分かりました。人にも恥ずかしくてなかなか聞けないことだったので、助かりました。