Page 1906 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯循環ポンプ能力について KIRI 08/7/3(木) 11:41 ┣Re:給湯循環ポンプ能力について (・Ω・) 08/7/3(木) 14:49 ┃ ┗Re:給湯循環ポンプ能力について KIRI 08/7/3(木) 16:04 ┣Re:給湯循環ポンプ能力について okerappa 08/7/4(金) 13:13 ┃ ┗Re:給湯循環ポンプ能力について KIRI 08/7/4(金) 14:49 ┗Re:給湯循環ポンプ能力について EM 08/7/4(金) 16:26 ┗Re:給湯循環ポンプ能力について KIRI 08/7/4(金) 16:52 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯循環ポンプ能力について ■名前 : KIRI ■日付 : 08/7/3(木) 11:41 -------------------------------------------------------------------------
既存の貯湯ボイラーの更新があるのですが循環ポンプの流量及び揚程は変わるのでしょうか? ちなみに既存ボイラー容量は8000L 今回更新は10000Lへ変更です。 配管はボイラー廻りを更新します。 後は既存ポンプ能力が茶本の計算式で求めた能力と合いません。 私の考え方が違うのでしょうか? システムとしては1階機械室から1階の浴場(シャワー20栓)+浴槽への給湯と 2、3階の洗面器(4栓)への給湯のみです。 循環流量は代表管径の熱損失で求めています。 配管のm数は最遠端の器具までのメイン管の往・還管のm数でいいと思うのですが。 どうか教えてください。 |
給湯量は同時使用率を考慮した負荷単位で算出しました? 循環量は放熱を考慮したミニマム水量で構わないけど。 ポンプの能力をそれで設定したら、シャワーの流量を賄えませんでしょ? |
返信ありがとうございます。 給湯単位はシャワーを主体とする場合は100%とするとありましたので シャワー1.5×20ヶで30として計算しています。 ちなみに計算式は茶本の給湯用循環ポンプの計算式を使い W=0.86・94m・(60-15)/5 94m=タンク〜最遠シャワーまで×2 (60-15)=給湯温度-周囲温度 5=往,還の温度差 で求めてます。 それとも最高位の高さ分も揚程にプラスするのでしょうか? |
改めておうかがいしますが、10,000Lというのは貯湯槽の容量でしょうか。それとも蓄熱型の無圧ヒーターみたいな保有水量が大きいボイラーでしょうか。 ボイラー〜貯湯槽間と貯湯槽〜器具間では循環ポンプの流量の考え方は違います。 貯湯槽〜器具間であればKIRIさんの考え方でOKです。 |
返信ありがとうございます。 容量10,000Lは貯湯式の電気ボイラーです。 この計算であってるとすればポンプ能力は4L/min×4m位になるのですが、 加圧給水ポンプの様に高さ分の揚程は考慮しなくても大丈夫なんですか? 3階にも洗面器があるもので単純に階高4mとしても 12m分の揚程が必要な気がするのですが・・・。 |
>既存の貯湯ボイラーの更新があるのですが循環ポンプの流量及び揚程は変わるのでしょうか? 参考にしてください。 セントラル給湯の循環ポンプとは、あくまでも温度低下を防止するためで 給湯圧力とは関係ありません。 出口温度60℃、帰り温度55℃くらいに設定して、タンク及び配管からの 熱損失からポンプ流量が定まります。熱損失は、衛生実務の知識参照。 給湯配管径と流量からポンプの揚程が決まります。閉回路で、高さは関係なし。 給湯にかかる圧力は、逆止弁経由の給水からの圧力となります。 |
皆さん返信ありがとうございます。 これからも何かありましたら質問致しますので そのときはよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━